问题:现在有一台主开关柜,里面有一个2000A隔离刀开关,一个DW17-1900A主开关,现在问题是安装过程中刀开关接线端宽度是100毫米,DW19的接线端宽度是60毫米,我用的铝排是120×10,安装过程中两者无法直接连接,我想问一下我现在该怎么做或者有这样的照片。

问题:现在有一台主开关柜,里面有一个2000A隔离刀开关,一个DW17-1900A主开关,现在问题是安装过程中刀开关接线端宽度是100毫米,DW19的接线端宽度是60毫米,我用的铝排是120×10,安装过程中两者无法直接连接,我想问一下我现在该怎么做或者有这样的照片。
免费打赏
z1g2d3
2011年04月22日 09:52:27
2楼
可以加过渡排(一端与刀开关连接,一端与断路器上来的60双排连接
回复
chuxuedianqizhe
2011年04月25日 15:11:49
3楼
用60的双排从断路器接点引出,与120的排连接,120的排直接连接刀开关接点,注意刀开关接点处的相间电气间隙
回复
tianyabi
2012年03月15日 09:12:59
4楼
用60双排搭接过渡
回复
yuhen1984
2012年06月01日 17:13:33
5楼
你可以用2根60*10的排啊 刀开端子AC处用小段铜排向外扩一下然后与2*60*10的排搭接