因为一般16平方毫米以上的导线,其发热时间常数在10分钟以上,因此时间很短暂的尖峰负荷不是造成导线达到最高温度的主要矛盾。因为导线还来不及升到其相应的温度之前,这个尖峰电流就已经消失了。
根据理论分析和实验研究表明,导线达到稳定温升的时间约为30分钟,因此,只有持续时间在30分钟以上的负荷值,才有可能构成导线的最大温升。这就是规定选取“半小时平均负荷的最大值”最为计算负荷的理论依据。