铜铝设备线夹从接合部位断裂
matiti
matiti Lv.2
2011年04月21日 00:48:20
只看楼主

连续出现两次,送电时铜铝设备线夹瞬间从接合部位断裂,什么原因啊!安全分析

连续出现两次,送电时铜铝设备线夹瞬间从接合部位断裂,什么原因啊!安全分析
免费打赏
zyz8438
2011年04月21日 07:45:56
2楼
1、产品质量问题

2、施工质量问题,应力过大
回复
lingxuct
2011年04月21日 17:55:10
3楼
同意楼上观点!
回复
tank-----no.1
2011年04月21日 20:34:35
4楼
基本可以判断为质量问题,施工有应力也至于发生断裂。
回复
yayacs1980
2011年04月21日 21:51:07
5楼
这个应该是质量问题
回复
jhepzxd
2011年04月22日 04:42:35
6楼
以前遇到过,是产品质量问题。挂拆接地线后焊接处裂开不能及其发现,造成送电时在电动力的作用下断开。
回复
y.o.n
2011年04月22日 08:08:40
7楼
施工时应尽量做到减小或克服应力,看看断裂面,是不是该批产品质量有问题.
回复
hzy1107
2011年04月23日 07:47:30
8楼
设备,安装质量不合格,后果危害很大造成设备损毁人员伤害!
回复
y502x
2011年04月28日 22:49:49
9楼
制造质量不良,两种材料结合部位结合不好,在结构上存在应力集中而导致强度不够.
回复
zyz8438
2011年04月29日 09:01:06
10楼
现在产品质量越来越山寨了!
回复
z1g2d3
2011年04月29日 09:40:20
11楼
应该是质量问题