【求助】冰轮-35°冷水机组回油
ccedrj123
ccedrj123 Lv.3
2011年04月20日 20:54:16
来自于制冷技术
只看楼主

单位的冰轮双级冷水机组 不回油 是用的引射回油法 过滤器清洗了 阀门开关灵活 引射管线很长大约四米多 用蒸汽烤了一天引射管线没作用 双级压缩 吸气压力为10KP左右 求助 蒸发器里油已经很厚了

单位的冰轮双级冷水机组 不回油 是用的引射回油法 过滤器清洗了 阀门开关灵活 引射管线很长大约四米多
用蒸汽烤了一天引射管线没作用 双级压缩 吸气压力为10KP左右
求助 蒸发器里油已经很厚了
免费打赏
fengxiang1025
2011年04月21日 08:38:53
2楼
提个不太成熟的建议,估计蒸发温度太低了,系统油回不来,试着提高一下冷水温度,也就是提高一下蒸发压力,加大热负荷,借机提高回油速度,引射管应当没有问题。
回复
co936201979
2011年04月21日 14:03:27
3楼
呵呵;不回油;有好多原因;查一下;实在查不出来;可以加我;有的是办法
回复
ccedrj123
2011年04月21日 20:20:00
4楼
经过昨天蒸汽烘烤后 今早发现引射管线已经结霜了中午霜已经接到引射管线三通处 问题基本解决
这台机组是公司另一个岗位的主机是前川的机子 不属本人的职责范围 只是走到哪儿碰到他们在处理这个问题 义务帮他们解决的
再次谢谢论坛各位
这个引射管线设计大概有问题 吸气压力蒸发压力太低 引射管线太长了蒸发器里油一多 引射管引不太动

[ 本帖最后由 ccedrj123 于 2011-4-21 20:21 编辑 ]
回复
yzhchlan
2011年04月25日 13:34:59
5楼
这个不是很懂,只能帮着顶一下。
回复
ccedrj123
2011年04月25日 18:49:12
6楼
情况还是不算太好 油又回不动了 看来还是需要蒸汽烘烤 油层太厚了
回复
sxw840716
2011年04月27日 21:52:55
7楼
回复
pangqintao
2011年04月29日 15:13:55
8楼
把引射管换成粗的
回复
baiyunfei
2011年05月09日 09:04:38
9楼
这样看来,回油问题不单单是回油管的问题,我个人感觉应该是蒸发器出现问题了:
1、蒸发器传热管受到了污染(有污垢),影响了蒸发温度
2、蒸发器内充入了过量的制冷剂
3、蒸发器回油口设置位置有当
4、其他
以上请您参考一下,或许会有帮助
回复
wangyiyanjiu
2011年05月21日 16:54:51
10楼
可以定时向蒸发器充入高温排气就可以了,或是该换油了
回复

相关推荐