钢结构节点
ab_cd10
ab_cd10 Lv.12
2011年04月20日 11:55:01
只看楼主

用STS设计一个框架,整体计算都通过了,但是在进行全楼节点设计时,不少节点不满足,比如节点域不满足,梁端连接不满足,这种情况怎么调整呢?

用STS设计一个框架,整体计算都通过了,但是在进行全楼节点设计时,不少节点不满足,比如节点域不满足,梁端连接不满足,这种情况怎么调整呢?
免费打赏
lbp009
2011年04月20日 20:39:57
2楼
不懂啊,哈哈,,换个节点形式可以不?
回复
hanzhimao
2011年06月17日 20:01:01
3楼
腹板的厚度不够,需要加厚腹板,一般选择贴焊腹板
回复
daisong8
2011年06月20日 09:53:05
4楼
设计菜鸟等高手
回复

相关推荐