蒸发器铜管走制冷剂,侧面走水,现在发现蒸发器内漏现象。从侧面加氮气保压(10个压)但是压力不会少,而从铜管内加压(8个压)不到两三天氮气漏得基乎为零,请教各位高手给支支招 谢谢 !
蒸发器铜管走制冷剂,侧面走水,现在发现蒸发器内漏现象。从侧面加氮气保压(10个压)但是压力不会少,而从铜管内加压(8个压)
不到两三天氮气漏得基乎为零,请教各位高手给支支招
谢谢 !
2楼
你这种情况应当找专业人员或厂家进行修复了。因为内部泄露的铜管要进行补焊要求技术等级较高,要有相当的经验,不然的话,堵了1根,又漏两根,再有就是两头的端盖密封要求也十分严格,没有实际经验的技工是很难做好。记住修复完毕之后要进行压力试验及真空试验,然后验收。
回复
3楼
不管从那端漏都是漏,有漏就得查出漏点,堵漏后,试压合格后,抽真空充入适量的制冷剂才能正常的运行。不是有段歌词吗:他大舅他二舅都是他舅,高桌子低板凳都是木头。
回复
4楼
经过多方面检查还是找不到漏点,我采用单根铜管两头堵加8个压都看不出漏点,真是无奈,还是要谢谢各位楼主
回复
5楼
管内打压检验管程漏就是管漏
哪有管外打压检验管漏的,管外打压是检测壳程
回复
6楼
回复
7楼
估计这个蒸发器没什么大用了
是什么样的蒸发器?
回复
8楼
把铜管抽出来,每根单独打压,放在水里检漏。
回复
9楼
这个好像有法规规定,必须由设计、制作厂家来维修,并且有维修记录备案
回复