强电桥架与弱电桥架间距?
yangchanggui
2006年04月21日 09:17:21
只看楼主

请问强电桥架与弱电桥架允许的最小间距为多少,有没有规范?

请问强电桥架与弱电桥架允许的最小间距为多少,有没有规范?
免费打赏
zyzylz
2006年04月21日 10:11:18
2楼
GB 50217-94第5.5.2条,表5.5.2最后一个是h+100,所以为100mm
回复
hmshzh
2006年04月22日 13:31:16
3楼
是的
回复
hys_nc
2006年04月23日 00:49:40
4楼


个人认为,此条并不适用于楼筑所问的问题!
回复
fxh8
2006年04月23日 19:50:16
5楼
我们在弱电井里一般是做500mm,在水平施工时一般是做300mm
回复
xs80
2006年04月23日 19:56:07
6楼
100mm只是理论值,实际上这么做的话,进出线槽的管道根本无法处理,5楼的300mm可能比较符合实际
回复