高层喷淋系统的减压问题
ema_yu
ema_yu Lv.2
2006年04月21日 08:49:21
只看楼主

喷淋配水管压力超过0.4MPa都要减压,照此说来岂不是几乎除顶层几层外每层都要减压,哪位高手做过减压孔板的计算?减压孔板设在哪里比较合适呢?

喷淋配水管压力超过0.4MPa都要减压,照此说来岂不是几乎除顶层几层外每层都要减压,哪位高手做过减压孔板的计算?减压孔板设在哪里比较合适呢?
免费打赏
xfd831
2006年04月21日 09:52:53
2楼
减压孔板做在信号蝶阀和水流指示器之间
回复
poedan
2006年04月22日 16:55:57
3楼
是的啊!我觉得放在水流指示器后啊!
你首先要对喷淋系统进行水力计算啊!
在计算出喷淋配水管的进口水压,根据水泵的扬程的到剩余水压,查孔板的选用表可得!
回复
ema_yu
2006年04月24日 11:59:00
4楼
到底是前面还是后面?我们老总说放在前面,而且有没有有经验的朋友计算大概顶层有几层不需要减压?困惑拜托了
回复
ziqiangbuxi
2006年04月29日 12:34:15
5楼
可以放在前面也可以放在后面,至于顶层有几层不需要减压,那你就得自己动手算算了.一般来说,对于中一级,最不利入口压力在25mH2O左右,这样还有40-25=15mH2O的剩余,如果楼层高度为2.8米的话,再加上水头损失,这样从上往下数第六层就应该设减压孔板了。仅供参考。
回复
ema_yu
2006年05月06日 12:59:50
6楼
谢谢!
回复

相关推荐

APP内打开