【请教】极间短路到底如何判断,把我给弄晕了
cctvksb
cctvksb Lv.3
2011年04月19日 15:23:27
只看楼主

我最近在售后现场,遇到个情况:正常情况下,正极与负极应该有110V电压的,但实际情况是:正极与负极电压为0,硅链负极与负极排之间有110V电压,我用万用表打通断,正极与负极不通。这种情况下,能判断正极与负极短路了吗?看到大家的评论后,自感惭愧,又重新整理了下,请大家指教![/color问题弄明白了,谢谢~~~~[ 本帖最后由 cctvksb 于 2011-4-20 21:03 编辑 ]

我最近在售后现场,遇到个情况:正常情况下,正极与负极应该有110V电压的,但实际情况是:正极与负极电压为0,硅链负极与负极排之间有110V电压,我用万用表打通断,正极与负极不通。这种情况下,能判断正极与负极短路了吗?
看到大家的评论后,自感惭愧,又重新整理了下,请大家指教![/color
问题弄明白了,谢谢~~~~

[ 本帖最后由 cctvksb 于 2011-4-20 21:03 编辑 ]
免费打赏
z1g2d3
2011年04月20日 06:29:38
2楼
直流电路不太懂
回复
amdintellive
2011年04月20日 09:56:03
3楼
负极断线!哈哈
回复
zhuangshun1
2011年04月20日 10:51:29
4楼
不至到你具体是测的哪两个点
回复
zyz8438
2011年04月20日 11:55:53
5楼


乱,太乱,不知所云!

1、直流系统,何来相间?只有极间!

2、“负极与负极之间有110V电压”?摸破脑袋也想不通!哪个地方的负极和哪个地方的负极啊?不交代清楚,让大家猜谜啊?
回复
hxhwff
2011年04月20日 12:00:32
6楼
应该是负极回来短线了
回复
zbx_00008
2011年04月20日 12:28:46
7楼
直流一般是正对地和负对地量,如果"正极与负极应该有110V电压的"正对地有+55V,负对地有-55v电压
回复
windows2011
2011年04月20日 13:14:03
8楼
“正极与负极应该有110V电压的,但实际情况是:正极与负极电压为0,负极与负极之间有110V电压,我用 万用表打通断,正极与负极不通。这种情况下,能判断正极与负极短路了吗?”
电压为0的情况一般是断线了,如果是正极与负极短路了的话,肯定会烧保险或者自动开关会动作。此时用万用表打通断是毫无用处!
回复
pengyongzheng
2011年04月20日 13:19:01
9楼
正极可能有接地
回复
houshucheng
2011年04月20日 15:06:36
10楼
楼主说的不是同一台电源。有一台负极断。
回复
cctvksb
2011年04月20日 16:41:17
11楼
重新编辑,顶起来,大家来讨论下!
回复

相关推荐