实际工程:住宅 框架结构层高2900,建筑面层做30,结构提的梁高是400得出:一个标准层 墙身大样图从下向上依次是 900窗台+1570窗户+400梁+30面层=2900 《见附图B》窗户是1570,不是整数,很奇怪大家画大样图的时候用的是附图Ab中哪个模式,左边右边??(区别:左边是标高在结构层,右边是标高在建筑完成面层)为了避免这种怪相出现 大家在工作中是怎么解决的? 讨论一下
实际工程:
住宅 框架结构
层高2900,建筑面层做30,结构提的梁高是400
得出:
一个标准层 墙身大样图从下向上依次是
900窗台+1570窗户+400梁+30面层=2900 《见附图B》
窗户是1570,不是整数,很奇怪
大家画大样图的时候用的是附图Ab中哪个模式,左边右边??(区别:左边是标高在结构层,右边是标高在建筑完成面层)
为了避免这种怪相出现 大家在工作中是怎么解决的? 讨论一下
[
本帖最后由 xqfeng118 于 2013-1-5 10:35 编辑 ]
52楼
楼主意思,窗户高度不是整数是为了上面的梁代替窗上部的过梁
回复
53楼
是建筑标高与结构标高的问题,也没有错
回复
54楼
没什么奇怪的,你说的430是结构尺寸+面层,结构尺寸400没有错,至于窗户尺寸1570只是不符合模数,但可定做。要是我设计就窗台高1000,窗高1500,窗上梁400,面层即使100厚窗台也不小于900。
.
回复
55楼
老兄把建筑标高和结构标高弄混了,建筑标高是不会给把“30”给标出来的,这要查建筑做法该多少是多少。20#楼说的对窗高不是1500就是1600,建筑图纸上是不会出现1570的。
回复
56楼
同意6楼的意见,也可以按20楼的进行设计修改。
回复
57楼
严格按图纸的尺寸施工是没问题的,做为施工方来说,有谁能做到分毫不差呢?
回复
58楼
图上窗户尺寸明明是1600啊,楼主仔细看一下标注的起始点
回复
59楼
楼主只要把结构标高和建筑标高搞懂了就不足为怪了,这也是施工过程中要特别注意的。
回复
60楼
直接把梁做成450(加面层作法)不就行了?意思就是把梁加大了
回复
61楼
结构做小点,没问题
回复