对设闭式自动喷水灭火还是雨淋喷水灭火的疑惑?
zhanghui9828
2003年01月19日 12:44:01
只看楼主

在《低规》8.7.1第三条规定:超过1500个座位的剧院观众厅,舞台上部(屋顶采用金属构件时)。化装室,道具室,储藏室,贵宾室;超过2000个座位的会堂和礼堂的观众厅,舞台上部,储藏室,贵宾室;超过3000个座位的体育馆,观众厅的吊顶上部贵宾室,器材室运动员休息室;应设闭式自动喷水灭火系统 而8.7.3第四条则也规定超过1500个座位的剧院和超过2000个座位的会堂舞台的葡萄架下部应设雨淋喷水灭火设备。

在《低规》8.7.1第三条规定:超过1500个座位的剧院观众厅,舞台上部(屋顶采用金属构件时)。化装室,道具室,储藏室,贵宾室;超过2000个座位的会堂和礼堂的观众厅,舞台上部,储藏室,贵宾室;超过3000个座位的体育馆,观众厅的吊顶上部贵宾室,器材室运动员休息室;应设闭式自动喷水灭火系统
而8.7.3第四条则也规定超过1500个座位的剧院和超过2000个座位的会堂舞台的葡萄架下部应设雨淋喷水灭火设备。
那么超过1500个座位的剧院观众厅是设闭式自动喷水灭火系统还是雨淋喷水灭火设备?
免费打赏
2003xylw
2003年01月19日 13:43:49
2楼
根据[自动喷水灭火系统设计规范]第4.2.5,当室内净空高度超过8米时,应设雨淋喷水灭火系统;
回复
水87
2003年01月19日 21:37:22
3楼
剧院观众厅实际上有两个空间:观众厅和观众厅上方的设备技术层。而且观众厅往往有两层或两层以上,所以,实际做的时候往往两者都上,按不同的位置按规范要求设不同的系统。
回复