悬挑板何时配置下部构造钢筋
guangshawanjian
2011年04月19日 08:39:13
只看楼主

04G101-4第29页中悬挑板的配筋构造详图有两类,一类是“上下部均配筋”,一类是“仅上部配筋”,第5页左下方也说当悬挑板配置有构造钢筋时,意思是悬挑板是否配置下部构造钢筋是由设计者掌握的。那请问大家悬挑板什么情况下要配置下部构造钢筋呢?

04G101-4第29页中悬挑板的配筋构造详图有两类,一类是“上下部均配筋”,一类是“仅上部配筋”,第5页左下方也说当悬挑板配置有构造钢筋时,意思是悬挑板是否配置下部构造钢筋是由设计者掌握的。那请问大家悬挑板什么情况下要配置下部构造钢筋呢?
免费打赏
天三
2011年04月19日 08:45:19
2楼
由于受跳板根部厚度的限制,当混凝土受压强度不满足时,可以采用板的底部配筋方法加强底部混凝土的强度。
回复
jiegouxiaosheng
2011年04月19日 08:59:44
3楼
我们这边是悬挑长度超过1.5m就要双层双向
底部配筋减少混凝土徐变

[ 本帖最后由 jiegouxiaosheng 于 2011-4-19 09:00 编辑 ]
回复
yaslean
2011年04月19日 22:26:55
4楼
1.悬挑板较厚时考滤配置底部钢筋,为构造,主要抵抗温度应力。
2.受跳板根部厚度的限制,考滤板底筋受压,需计算。类似于双筋截面梁。
回复
yanlinyanlin
2011年04月20日 14:47:45
5楼
学习中 受益匪浅
回复
muebbs
2011年04月20日 14:49:15
6楼
悬挑板底部是否配筋,这个一般设计院都会给出悬挑板部位的大样图的。我碰到的两个工程的图纸都有大样图,底部都不需要配筋。
回复
dxj8516
2011年04月20日 15:20:25
7楼
俺们这的图审提的
高层算风抗浮,不满足也要加底部钢筋
回复
xdq999
2011年04月20日 15:37:25
8楼
一般板厚大于或等于150mm厚就配置下部钢筋
回复
duyongjun1985
2011年04月20日 15:44:13
9楼
学习中、学习中
回复
maerd
2011年04月20日 18:29:59
10楼
应该是构造的吧
回复
huanghaijiang
2011年04月20日 18:35:53
11楼
我们这边是悬挑长度超过1.5m就要双层双向
底部配筋减少混凝土徐变