遇到这样的问题:喷淋系统都是算最不利点作用面积内的喷头在火灾延续时间内的用水量来确定喷淋管网的用水量,但是因为在较利点喷头的节点压力比较大,那喷头的喷水强度就比最不利喷头的大,这样的喷水强度下,消防水池的水量是不够支持火灾延续时间内所需的水量的,那这样是不是达不到要求呢? 想不明白,请各位指教一下!
遇到这样的问题:喷淋系统都是算最不利点作用面积内的喷头在火灾延续时间内的用水量来确定喷淋管网的用水量,但是因为在较利点喷头的节点压力比较大,那喷头的喷水强度就比最不利喷头的大,这样的喷水强度下,消防水池的水量是不够支持火灾延续时间内所需的水量的,那这样是不是达不到要求呢? 想不明白,请各位指教一下!
2楼
这个不用管,你要这样考虑,屋顶水箱,消火栓的水池都不够
回复
3楼
所以一半做设计的时候,尽量要考虑各层配水干管起端的压力差不错,可以通过控制管径来实现。当然消防水吃的容积是按照火灾延续时间内消防水量之和来计算的。喷淋的水量是火灾延续时间内作用面积内喷头的喷水量之和,其实不是最不利点处,它的喷水强度更大了,它的作用面积也应该相对减小一些,因为它灭火会更快一些啊。通过几方面考虑,消防水池还是按小了的考虑。
回复
4楼
这个问题本人问过专家,不用管的。要是这样考虑,一个大点的项目,你要算死的
回复
5楼
拼命干,死了算!
一般从宏观考虑就可以
回复
6楼
我们计算喷淋水量时侯,都是理论流量乘以1.3倍得出来的,所以不必担心水量不够。
回复
7楼
简单啊!你把算出的流量加上5L/S做设计流量,基本上就满足了
回复
8楼
不会这样算吧,规范上有公式的,不能按设计手册上的算,那种算法不对。
回复