在01S201图集中,室外消火栓的高度为:出水口距离地面450mm。在此图集中并没有给出高度的允许偏差是多少?本人还想请请教个问题:450mm这个高度是出于什么考虑的,降低或增大150mm左右是否可以接受或者说是否符合规范?谢谢大家!
在01S201图集中,室外消火栓的高度为:出水口距离地面450mm。在此图集中并没有给出高度的允许偏差是多少?本人还想请请教个问题:450mm这个高度是出于什么考虑的,降低或增大150mm左右是否可以接受或者说是否符合规范?谢谢大家!
2楼
LZ看的蛮仔细的,我倒是没怎么注意图集中的数据,但觉得现场安装的很多室外消火栓与图集所标的高度相差较大。一般消防验收时,也只是看室外消火栓的位置和数量。
回复
3楼
我以前看到过人地将消火栓安装在房子背后,后面还有挡土墙的,要是发生了火灾,知道消火栓位置还好,不知道的人该怎么办?
回复
4楼
基本上同意您的说法,也是一个普遍现象,室外消火栓,我个人认为,消火栓还是设置在较为明显、易于使用的位置,满足规范基本要求即可。
回复
5楼
我们注意到了这个高度 但由于各种因素 还是与450mm有出入,现在的问题是我们公司的质检部门不放过 一定找出原因 哪些因素导致了与标准图集不符,不是450mm高是否可以接受。
回复
6楼
我想问问前辈 消火栓高度要求为450mm是出于什么考虑的 是不是考虑接水带时方便还是有其它考虑
回复
7楼
450高是考虑了使用的,室外栓是要专用扳手才能开的,太高不得力,太矮了也是的。
回复
8楼
这个事情还真的不太注意,不过如果较真的说这个高度偏差的,肯定不会有偏差150mm也允许的说法,至于如何偏差这么大:1.施工造成;2.地表沉降;3.人为事故,我想也只有这几种原因,你们的质监部门相当细心,拿着规范条文去卡成形的工程,那肯定问题多啊,毕竟已经年久了吧
回复
9楼
同意450mm高度是考虑使用,但是是考虑消防时使用方便;同时,室外栓的构造决定了安装高度,有个排水阀,不用时排空,再仔细看看图集就明白了。
回复
10楼
受教啦,谢谢了
回复
11楼
主要是消防时使用方便吧