把图中的接线点从红圈移到黑圈位置对电度表计量有影响没?
xili080
xili080 Lv.2
2011年04月18日 00:56:36
来自于照明工程
只看楼主

现有一电度表用互感器配套使用,为了不破坏电缆绝缘层,现将接线点从线圈移到黑圈位置,对计量有影响没?求解释……

现有一电度表用互感器配套使用,为了不破坏电缆绝缘层,现将接线点从线圈移到黑圈位置,对计量有影响没?求解释……

aca84e72b3422e338601b069.jpg

免费打赏
qzfgzzy
2011年04月18日 06:17:51
2楼
我认为没有影响。因为这是电压线,在穿芯式互感器的前后不影响电压。
回复
wusuobunengl
2011年09月03日 00:31:23
3楼
无影响!!
回复

相关推荐

APP内打开