建筑高度23米的五层办公楼是否需要设喷淋系统?
gl1524861371
2011年04月17日 17:20:50
只看楼主

请教各位,地下室为停车库1800平方,地上建筑面积4500平方,单层810平方,建筑高度23米的五层办公楼是否需要设喷淋系统?建规8.5.5说设置有送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000平方的办公室应设喷淋系统。不知是如何理解透彻,谢谢讨论!在线急等高手回答,谢谢!

请教各位,地下室为停车库1800平方,地上建筑面积4500平方,单层810平方,建筑高度23米的五层办公楼是否需要设喷淋系统?建规8.5.5说设置有送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000平方的办公室应设喷淋系统。不知是如何理解透彻,谢谢讨论!在线急等高手回答,谢谢!
免费打赏
tx6du
2011年04月18日 10:54:33
2楼
停车库应按《汽车库规范》设计,须设计自喷系统,办公室可以不设
回复
fuchufu
2011年04月18日 13:58:20
3楼
按《汽车库规范》设计,须设计自喷系统
回复
amtn007
2011年04月18日 14:25:40
4楼
车库需要,楼上公用部分看其面积/长度
回复
yangxiu_123
2011年04月19日 09:00:34
5楼
车库设,办公不设
回复
yghglg
2011年04月19日 09:07:15
6楼
车库设,办公不设
回复
dlt635745
2011年04月19日 09:19:18
7楼
设有中央空调的办公室且总建筑面积大于3000平方米的需要设置喷淋,地下停车库也需要设置喷淋
回复
pangjiang27
2011年04月19日 09:33:31
8楼
地下车库应设喷淋
办公楼如果不设空调就不需喷淋(空调若无送回风道(管),例VRV空调系统,则仍不需设喷淋)
回复
tx
2011年04月19日 11:34:23
9楼

按规范执行应该是这样的。可建议办公楼设置喷淋。
回复
weiguoli520
2011年04月19日 14:51:11
10楼
要设喷淋得%
回复
duan_fire_119
2011年04月19日 16:26:16
11楼
地下车库要设自喷
楼上办公楼也要设自喷(安全第一)