一根管设置上、下喷头,选管径时是不是一组(两个)上、下喷按一个算?
天造地设
2011年04月17日 17:01:49
只看楼主

请问下大家,一根管设置上、下喷头,选管径时是不是一组(两个)上、下喷按一个算?就是说是不是一根DN25的管可以带一组(两个)上、下喷头,DN32的带三组(6个)上、下喷头规范哪里有具体的规定没?上喷离顶板的距离要求是不是还是大于75mm小于150mm?

请问下大家,一根管设置上、下喷头,选管径时是不是一组(两个)上、下喷按一个算?就是说是不是一根DN25的管可以带一组(两个)上、下喷头,DN32的带三组(6个)上、下喷头规范哪里有具体的规定没?上喷离顶板的距离要求是不是还是大于75mm小于150mm?
免费打赏
zhaoyufei119
2011年04月17日 22:03:18
2楼
是的,没有变
回复
天造地设
2011年04月18日 07:54:48
3楼
那在选管径时上下喷就算一个了?哪里有规定没?
回复
pangjiang27
2011年04月18日 09:53:20
4楼
喷规6.2.3第2条:当配水支管同时安装保护吊顶下方和上方空间的喷头时,应只将数量较多一侧的喷头计入报警阀组控制的喷头总数。
还记得有规定?》: 宽度大于1.2m风管、排管等,其腹下应增设喷头,但管径不用考虑,只是增加喷头保护而已

故计算管径是只需考虑喷头多的一侧。