多跨门刚中间柱必须是铰接吗
waww11
waww11 Lv.6
2011年04月16日 21:52:17
只看楼主

门式刚架多跨中间柱必须是铰接吗

门式刚架多跨中间柱必须是铰接吗
免费打赏
结构无人带
2011年04月17日 09:35:23
2楼
既然是刚架铰接什么啊
回复
yuhongyu
2011年04月17日 09:37:18
3楼
为什么必须是铰接???

呵呵,当然不必须,但STS在建模的时候默认是做成铰接的,因为如果做成铰接,中柱会很小,而且中柱的主要的作用被限定为“控制挠度”,可根据你的需要做修改!
回复
wzb758ap
2011年04月17日 11:32:56
4楼
楼主说得很正确啊。的确是这样的。但是如果是大跨度的,做成铰接,安装起来很麻烦。
回复
小榕树
2011年04月17日 17:29:45
5楼
做成铰接对刚架位移、刚度等都有不利影响,还是刚接为好。
回复
hu_zhengdong1984
2011年04月17日 17:41:25
6楼
中间一般是做成铰接的 即摇摆柱
做成摇摆柱比较经济
没有必要做成刚接
边跨做成刚接的
回复
todaylyg
2011年04月18日 09:54:32
7楼
应该说做成摇摆柱是可以的,但是要注意边柱的长细比,边柱会分担摇摆柱的刚度不足需要提高计算长度系数。当然,做成刚接是肯定可以的。
回复
nanjinglixiaobai
2011年04月19日 09:10:38
8楼
刚接安全,浪费材料。如果有重的吊车,或者屋面荷载较重,建议用刚接。
回复
zxyleon
2011年04月23日 14:23:59
9楼
铰接可以不用考虑侧向力
回复
三无三俗
2011年04月28日 13:23:04
10楼
中间一般是做成铰接的 即摇摆柱
做成摇摆柱比较经济,但摇摆柱本身就是对结构的刚度带来负影响的。也就是说它是具有负刚度的。它需要体系提供给它刚度,以保证它的稳定。
回复
phlyman
2011年04月28日 17:00:27
11楼
个人以为做成刚接和铰接都可以的,体量大的可以做成刚接,铰接的摇摆柱刚度弱,不易控制水平位移和长细比当厂房比较高的时候~~
回复

相关推荐