都说别墅给排水纠结,在下贴两个图片,请高手们指点:1.冷水如何设计优化?2.热水如何设计优化?3.排水如何设计优化?
都说别墅给排水纠结,在下贴两个图片,请高手们指点:
1.冷水如何设计优化?
2.热水如何设计优化?
3.排水如何设计优化?
12楼
这个别墅有点长,最好是分开进出户的好,给水在室外汇集成一路设表,有条件的话,排水尽量朝一边排,室外管线比较好布置,热水不设置太阳能吗?像这样的别墅,我们一般是顶层设置太阳能热水,下层设置电热,管路简单,施工也容易。
回复
13楼
回复
14楼
设计主要在热水问题,用水点比较分散,如果集中一处加热,势必造成管线过长以致超过规定时间内出热水的要求,不节能,如果每个点都配加热设备,又太多了。就必须综合考虑哪些可以合并加热,哪些可以独立加热。个人看法,不知对否。
回复
15楼
我所接触的别墅群,是前后共两套主干管系统(排水、冷水、热水及热回水);如你就是独栋别墅的话就一套主干管系统可以了,或前或后,围着别墅半圈及可,另半边单独铺设,Y型。底层卫生间肯定要单独排水的,所以你想省都不行;如别墅就是两层,热水系统可考虑环型(热水在一层吊顶)这样可省掉点热回水管,当然计量就只有在室内了。
回复
16楼
回复
17楼
学习了
回复
20楼
给水集中引入,排水单独点排出
回复
21楼
卫生间太过狭窄,不知道拟做的那种同排方式,给我的感觉就是卫生间大小绝对不合适!!!
回复