体育场馆等复杂结构PMSAP整体建模(附件模型)
huang913110
2011年04月16日 11:51:17
来自于PKPM
只看楼主

体育馆一般下部为混凝土结构,上部覆盖网架,建模现在普遍的方式是用pm,上部覆盖网架用钢梁模拟刚度,这样存在一大缺点,钢梁模拟的刚度很难把握,导致周期计算不准确,地震作用相应出现误差,设计出来的梁柱配筋都不对。 通过用pmsap整体建模,可以有效的避免这一情况的发生。具体步骤:首先在pm中将混凝土结构模型建好,不建钢梁的模拟;进入pmsap导入pm模型;最关键的一部是将CAD格式的网架导成pm数据,导入是只导杆件轴线,进入PMSAP后进行杆件布置,杆件布置,杆端约束布置完成后,保存为PAD文件(此步骤应当在导入混凝土结构之前进行,属于准备工作);导入下不混凝土结构模型后,再通过导入结构子模型的形式将保存的网架模型导入;复杂移动,将网架弄到应有位置,实现整体组装;按层显示,设置支座约束;设定参数,进行计算。

模型只作研究用,模型内部各个数据都是正确的,但不是最终出施工图的模型;
模型是用pkpm8建的,带黄狗的那种,大家懂的


[ 本帖最后由 huang913110 于 2011-4-20 21:06 编辑 ]

clip_image002.jpg

ade67615651ca8ca252c.rar
9.5 MB
立即下载
c44dfa6723811087af8f.rar
9.5 MB
立即下载
c3af4595007e5a7b1165.rar
9.5 MB
立即下载
bbfe6aad8f6564f4d0da.rar
9.5 MB
立即下载
d500212b7ac105e255a1.rar
9.5 MB
立即下载
6d15e4934fb6efdaaf74.rar
9.5 MB
立即下载
4564e5038eb5be4ac23d.rar
9.5 MB
立即下载
eb781da9e1e298b8186c.rar
5.9 MB
立即下载
免费打赏
ruoruobeibei
2011年09月22日 14:44:24
22楼
好厉害啊 正需要的东西 谢谢楼主
回复
ruoruobeibei
2011年09月22日 14:58:39
23楼
不能用啊
求真相
回复
wootylia
2011年09月30日 11:13:17
24楼
学习呀。。。好东西。谢谢!
回复
archidiamond
2011年09月30日 13:50:14
25楼
下载了学习一下,做这些复杂结构的时候参考一下
回复
chokiechen
2011年09月30日 16:24:14
26楼
废了好大劲才下完,和我预想的要差很多啊。应该把网架软件分析后的杆件导过来,否则,没什么作用。现在的PMSAP对圆管截面不能自动优化,所以这么模拟还是有很大出入的。
回复
xiaogangtu
2011年10月08日 08:58:01
27楼
楼主 冒昧索取这个游泳馆的施工图 能给传一份不 623083655@qq.com
回复
dtygtom2008
2011年11月12日 16:14:18
28楼
在pmsap里面赋予杆件大小很麻烦,不能自己优化设计,不能很好模拟精确刚度。
回复
yyhomm
2011年12月09日 17:39:42
29楼
多谢楼主分享
回复
hyp1962
2011年12月10日 19:53:26
30楼
象体育馆这类下部为混凝土结构,上部覆盖大跨度网架的结构,采用模拟刚度的做法对于一般设计院而言是具有相当的难度的;而把网架模型直接转到PKPM中虽然精确,但往往由于网架设计与下部结构设计一般不属于一个设计院而无法实现.
较为现实的做法是严格按PKPM软件说明书介绍的简化办法,采用刚性板与开洞两种模型进行包络设计.
回复
shrill2005
2011年12月16日 21:34:16
31楼
请问为什么我下了6了就无法下载其他2个了?