请教一个 断路器标值的问题
wujian1969
wujian1969 Lv.8
2011年04月15日 21:28:36
来自于断路器
只看楼主

微型断路器DZ47-63 2P C40 6000A, 6000A指的是什么?是瞬时脱扣电流值还是极限短路分断能力?

微型断路器DZ47-63 2P C40 6000A, 6000A指的是什么?是瞬时脱扣电流值还是极限短路分断能力?
免费打赏
wujian1969
2011年04月15日 23:34:42
2楼
看来问题太简单了大师们都不屑回答
回复
xdetect
2011年04月16日 00:37:01
3楼
是极限短路分断能力。
回复
gamineshow
2011年04月16日 02:36:22
4楼
极限分断能力
也可以理解为这个电流之下都能安全分断
回复
蛋腚
2011年04月16日 07:22:11
5楼
是极限短路分断能力。
回复
fjwan0130
2011年04月17日 01:42:23
6楼
楼上没有一个人说的对的,楼主问你们是极限分段能力,大家都认为是的!呵呵,其实是错误的,应该是额定运行短路分段能l力cn。从你给出的型号上看应该属于正泰集团的DZ47系列,2极,C特性,40A的微型断路器。额定短路分段能力为6KA。
而楼主所提到的极限分段能力指的是Icu值,准确说法应为:极限短路分段能力。
Icn值是符合IEC60898标准下的(主要为B、C、D)。一般的民用行业均可以满足该标准,属于非专业人员操作的微型断路器。
Icu值是符合IEC60947-2标准下的。一般为工业及特殊行业应用的标准,属于专业人员操作的微型断路器。极限短路分段能力:如额定短路分段能力为6KA,则极限短路分段能力为10KA。
目前国内我们所见到的微型断路器绝大多数只有符合IEC60898标准的。IEC60947-2标准下的微型断路器据我所知,只有ABB的产品是满足的,包括(K、Z)。