【求助】主管道还能装阀门吗?噪声太大
lihuajiancn
2011年04月15日 19:44:57
来自于中央空调
只看楼主

《空气调节设计手册》P595页计算,在风管截面积为1m2,风速为8m/s,则风管阀门处噪声为:30+55*LOG(8)+10*LOG(1)=79.6dB此噪声好大啊,比空调风柜还大,怎么搞?是哪里出问题了?

《空气调节设计手册》P595页计算,在风管截面积为1m2,风速为8m/s,则风管阀门处噪声为:30+55*LOG(8)+10*LOG(1)=79.6dB

此噪声好大啊,比空调风柜还大,怎么搞?是哪里出问题了?

222222222222.jpg


3333333333333.jpg

免费打赏
fine_2009
2011年04月19日 09:31:42
2楼
平时对噪声也没算过,感觉不太会算,楼主提出问题咱也共同学习一下:
1、不知道这个公式里有没有倍频带修正值,这个是多少,也许某些频率的噪声大。
2、气流噪声不是简单的叠加,而是取决于噪声大的噪声源,如果风机噪声源更大,那么这个噪声也可能增加不了多少。
3、这也说明了,当风速很高的时候,其产生的气流再生噪声也是很大的,所以应注意控制风速。
回复
daodao3230
2011年04月19日 10:22:20
3楼
那风管的噪声怎么计算呢?
回复
lxwklj
2011年04月19日 15:14:24
4楼
截面积为1平,感觉主管风速很大哦。个人一般主管风速取5以下,除非是特殊管道,比如防排烟。
回复
lihuajiancn
2011年04月20日 08:53:29
5楼
风管噪声倒是很小,10m/s的风速也就62db左右,在《空气调节设计手册》P595页有详细计算方法