在做消防时,由其是地下室,很多粱,我是按照消防图集规范来布置烟感温感的,可是看到基本上密密麻麻的消防探测器,(比如50平米的,布置三个温感应该对吧)自已心中都没有底了!!(是照着结构提供的结构图来做的)本人没有见过实际工程中有这么严格施工的工程。听同学说他们哪里根本也没有这样完全按结构来做的,都是差不多一个距离下来的!!想听听大家在这方面有什么实际经验没有??? ̄正在做山东一个超市的工程!
在做消防时,由其是地下室,很多粱,我是按照消防图集规范来布置烟感温感的,可是看到基本上密密麻麻的消防探测器,(比如50平米的,布置三个温感应该对吧)自已心中都没有底了!!(是照着结构提供的结构图来做的)本人没有见过实际工程中有这么严格施工的工程。听同学说他们哪里根本也没有这样完全按结构来做的,都是差不多一个距离下来的!!想听听大家在这方面有什么实际经验没有??? ̄正在做山东一个超市的工程!
2楼
俺接手的超市项目种好多已经不在购物区做烟感探头了,因为上部空间比较复杂比如梁太密太深,各种管线风道贯穿其中不方便设置点型探测器,做沈阳家乐福时我采用了红外光束探测器,保护空间比较大施工相对也方便一些。
回复
3楼
用红外光束探测器在这种场所适合吗,上面没有障碍物吗
回复
4楼
看火灾自动报警设计规范啊。那里有明确的探测器的布置。不仅和保护面积有关。还和下反梁的高度、送风口、排烟口等有关。
回复
5楼
无任何障碍。
回复
6楼
一般地说,烟感保护面积30平米,温感保护面积60平米,交叉布置,吸顶安装,梁太密太深,还是照着结构图来做比较稳当,具体情况具体分析!!!
回复
7楼
同意四楼,另外被保护的高度也有一定的关系.
回复
8楼
就如版主说的哪样,如果按规范来做烟感温感的话,好多和水暖的管道相重合,到施工的时候解决起来很不方便!!怕以后给施工带来不变!!
回复
9楼
并不是有梁格开就要加探测器的,而且烟温感的选择是根据使用功能确定的。烟感的探测范围大一些,温感的小一些。烟感基本控制在间距8~9m,温感6~7m就可以了。和其他专业重合的问题,这就需要协调阿,大家都要提供方便,要不就不用专业协调了
回复