大家看看这个道路照明配电系统有没有问题?
达人赵强
2011年04月15日 09:10:07
只看楼主

大家看看这个道路照明配电系统有没有问题?

大家看看这个道路照明配电系统有没有问题?

0202.jpg

lyx2132006
2011年04月15日 09:14:57
2楼
刚开始学习,看不懂啊
回复
达人赵强
2011年04月15日 09:18:49
3楼
我这样设计的理由:
1.图示1处的断路器的额定脱扣电流值大于路灯回路计算电流,考虑到若采用气体放电灯,则要考虑启动电流的影响,启动电流一般为正常工作电流的1.4-1.6倍来选取。
2.采用TT系统,我设计的漏保是装在1处,采用三个2P漏保。这样若其中一相回路单相接地故障时,只有该回路上的漏保跳闸,不影响其他两相回路,但是有人说无法接线?困惑中
3.若漏保装在图示2处,则其中任何一相回路单相接地 故障时,2处漏保将跳闸。这样停电范围就比较大,查找故障点也比较困难。
4.电源进线处,即图示3处我认为要装4P开关,这样可保证检修人员安全。
回复
达人赵强
2011年04月15日 09:40:20
4楼
在线等高手回答啊
回复