最近在做一个工程建筑面积80万平方左右,容积率2.2 全景电梯住宅小区,周边是商业门面.分三块地三期开发完毕总用电量如下:57145KW(没有*系数)沿街商业23950KW 住宅三块地总用电量为33195KW 小区以多层6\8层 小高层12层 高层18层 商业门面组成现设计院打算做三个变电站每个变电站进二条10KV分别设在三个地块周边.电业局规定最大箱变只能做到800KVA.是不是有更好的供电形式
最近在做一个工程建筑面积80万平方左右,容积率2.2 全景电梯住宅小区,周边是商业门面.分三块地三期开发完毕
总用电量如下:57145KW(没有*系数)
沿街商业23950KW 住宅三块地总用电量为33195KW 小区以多层6\8层 小高层12层 高层18层 商业门面组成
现设计院打算做三个变电站每个变电站进二条10KV分别设在三个地块周边.电业局规定最大箱变只能做到800KVA.是不是有更好的供电形式
可不可以只做一个变电站,其它二个地块供电采用环网供电?直接在第一个变电站拉线?
2楼
高压做环网可以,但是变电所是省不了的,因为这么大的负债,低压环网不现实。另外,5.7万KW,不应该10KV供电的。
回复
3楼
只做一个变电站可以不了.还是要做三个变电站?没有人帮忙呀???
回复
4楼
这么大的小区是要多个变电站的。也就是分多个开闭所,
下面再设N个变电所。
一个站怎么够呢。。。。。
回复
5楼
是的呀,
回复
6楼
你要做最少的三个变电所啊,原因是负荷太大了,高压环网这样做就方便多了呀,
回复
7楼
可那样投资相当大呀.六条进线三个变电站.那做什么型号的变电站了?
回复
8楼
以下是引用jackhuzh在2006-04-19 16:55:04.0发表的内容:
可不可以只做一个变电站,其它二个地块供电采用环网供电?直接在第一个变电站拉线? [/quot
我用过1600的箱变
回复
9楼
做一个开关站就可以了