请教关于PKPM中框架梁两跨存在高差的SATWE存理方法
dreamdflyx
dreamdflyx Lv.3
2011年04月14日 22:02:44
只看楼主

最近遇到一种情况。一直很纠结,比如有一条框架梁。5跨。第3、4跨比第1、2、5距的梁顶标高要低300或500那请问各位,在建模的时候。会在第3跨与第2跨之间点成铰支,会在第4与第5跨之前点成铰支吗?个人认为因为梁存在高差。第3、4距应该为另一条连续梁,第5跨为一条单跨的简支梁,如果不点。程序就默认他是是一5跨的连续梁,跨中与支座钢筋就与实际情况不符,如果点了铰支,程序则完全不考虑柱这个固端的作用,跨中的钢筋就偏大。

最近遇到一种情况。一直很纠结,
比如有一条框架梁。5跨。
第3、4跨比第1、2、5距的梁顶标高要低300或500
那请问各位,在建模的时候。会在第3跨与第2跨之间点成铰支,会在第4与第5跨之前点成铰支吗?

个人认为因为梁存在高差。第3、4距应该为另一条连续梁,第5跨为一条单跨的简支梁,如果不点。程序就默认他是是一5跨的连续梁,跨中与支座钢筋就与实际情况不符,

如果点了铰支,程序则完全不考虑柱这个固端的作用,跨中的钢筋就偏大。

把PMCAD中更改梁标高,似呼也没什么作用。

不知道大家遇到这种情况。是怎样处理的?点还是不点。如果点。那是存在高差的地方。两边都点。还是只把高的那边点起铰。低的地方不点?

[ 本帖最后由 dreamdflyx 于 2011-4-14 22:10 编辑 ]
免费打赏
bigzero
2011年04月15日 15:10:03
2楼
感谢楼主拿这么好的资料与大家分享,先收下了,
希望有更多的网友能拿出自己的东西与大家分享
支持共建,合作力量大
回复
iampins
2011年04月18日 15:34:16
3楼
铰接的话是会大一点的 具体大多少?感觉铰接的话更接近真实的受力
回复
eaeeea
2011年04月18日 16:35:35
4楼
遇到过,我遇到这种情况一般就不在模型里建的很细了,主要是请教总工或者其他有经验人的意见,看看有无问题。
怎么说呢。。对这种东西可能概念设计比程序计算要重要吧,这些复杂节点就是你建出来了程序也不一定能按实际情况来考虑,也许反倒算不准。
个人意见。
回复

相关推荐