有关于虾加工的洁净设计
visojo
visojo Lv.3
2006年04月19日 15:25:41
只看楼主

目前要做一个有关于寿司虾加工的洁净设计,以前没有接触过。有几个问题想各位前辈不吝赐教: 虾加工的具体流程是怎样的? 在具体的设计中要注意些哪些问题? 由于整个流程中湿负荷比较大,到底怎样确定为好? 不胜感激!!

目前要做一个有关于寿司虾加工的洁净设计,以前没有接触过。有几个问题想各位前辈不吝赐

教:

虾加工的具体流程是怎样的?

在具体的设计中要注意些哪些问题?

由于整个流程中湿负荷比较大,到底怎样确定为好?

不胜感激!!
boy1234boy
2006年04月19日 19:03:49
2楼
这个大虾的可真是没做过,还要求净化吗?不但没做过,还是头一次听说过,真是孤陋寡闻啦,请各位不要见笑。
回复
visojo
2006年04月27日 11:54:18
3楼
在以后的日子,我将尽力把以上的问题逐一与大家分享:

如有什么差错,请给予指正。有什么疑问提出来,一起探讨、学习。

虾加工的流程:收虾月台-粗加工-精加工-㈠生虾速冻-冷库
㈡煮熟-熟虾处理车间-初冻-内包装-外包装-再冻-冷库
回复
liangjizhou
2006年05月08日 12:57:18
4楼
食品工业的做酱的还要求100级 呢,我真的晕了。
回复
zgforyou
2006年05月08日 15:14:47
5楼
你看看日本人是什么做的,估计是逗你们玩的
回复
visojo
2006年06月08日 08:21:08
6楼
虾加工的设计已经做得差不多了
其实也就是和普通空调一样,就是在加工区设计洁净度。做过了就没什么神秘了,湿负荷真的很大,只能用新风来负担。热湿比很小,有的地方牺牲湿度来保证温度。
有个很棘手的问题是:如果用恒温恒湿机的话,占用空间大,由于重量大而不能吊顶。幸亏洁净等级不是很高,用了在风道上加过滤器。在接近送风口加(亚)高效过滤器。
排风也比较难做,因为车间基本在大面积的中央,管道阻力难处理。
回复

相关推荐