求救!洁净室温度达不到要求.找找原因!
xiaxiaf
xiaxiaf Lv.2
2006年04月19日 15:11:59
只看楼主

一个塑胶洁净厂房,要求是1000级和10万级的,原设计是2台风柜,每台95000风量,采用2次回风,一次回风为19500,二次回风为75500,一台新风机,处理到室内状态送到2台风柜里,每台送1800,施工完后,温度达不到设计的22度.现在找原因,你们看看是不是设计有点问题,新风小了,一次回风也太小了,冷负荷也小了(设计的冷负荷为180kw).

一个塑胶洁净厂房,要求是1000级和10万级的,原设计是2台风柜,每台95000风量,采用2次回风,一次回风为19500,二次回风为75500,一台新风机,处理到室内状态送到2台风柜里,每台送1800,施工完后,温度达不到设计的22度.现在找原因,你们看看是不是设计有点问题,新风小了,一次回风也太小了,冷负荷也小了(设计的冷负荷为180kw).
免费打赏
rongchenchina
2006年04月19日 15:31:59
2楼
解答不了,学习
回复
jian2194
2006年04月19日 16:54:03
3楼
估计是 一次回风也太小了,冷负荷也小了 (没有其他安装错误的话)
回复
fzcefc
2006年04月19日 16:58:42
4楼
AC组合图如何?(功能段分布情况)
回复
boy1234boy
2006年04月19日 18:29:45
5楼


首先请教请教楼主:为什么要采用二次回风方式?
回答楼主问题:我个人认为,新风机将室外新风处理到室内送风状态点后,再于两台风柜的两次回风混合。回风经过回管道会有温升,混合后的空气再经过风机、送风管道又会有一定温升,据我估计最后送入室内的空气会有4~5度的温升,所以会出现楼主所说的情况吧。个人认为如果房间要求温度很精确的话,应该是混合后的空气要比室内送风状态点要求的温度低2~3度为宜,楼主不妨试试,大家互相研究一下,期待楼主答复!
回复
xiaxiaf
2006年04月20日 09:33:55
6楼
采用二次回风方式是为了俭省运行成本,
要到达1000级的话,要求换气次数70次/h,总的风量达到20万,安装冷负荷算的话总风量为12万多,选的话肯定要送20万的风,但是一次,二次回风量怎么算出来啊?
回复
boy1234boy
2006年04月20日 17:10:48
7楼
请问楼主室内及室外空气状态点分别为多少?包括温度和相对湿度。
还有就是20万的送量新风量才3600太少了,这个车间内没有排风吗?
再有就是这个车间标高是多少?计算的冷负荷有没有问题?

我明天有点事儿要到现场去一下,估计要几天才能回来,如果楼主很急的话请打我电话:13700022717 小金子(哈哈,大家都这么叫我。)咱们一起研究一下。
回复
deathgod007
2006年04月20日 19:30:52
8楼
楼主最好给个计算条件吧
室内外温湿度状态点给出来,室内的冷负荷及含湿量,不然怎么知道你的回风是否大了?
回复
skyamin
2006年04月21日 10:06:55
9楼
二次回风技术很难的吧!
是在除湿的问题上才采用二次回风吧?
回复
boy1234boy
2006年04月26日 13:21:54
10楼
我回来了,看来楼主的问题已经解决了吧!?
回复