书上的东西可信吗
lessmoon121
2011年04月14日 09:12:33
只看楼主

今天偶然在混凝土结构中册(建工版)看到板和次梁要按照塑性(考虑内力重分布)理论来设计,主梁是关键构件,要按照弹性理论来设计,这和工程实际正好相反,记得当年做毕业设计(框架结构)的时候,主梁在竖向力作用下要调幅,即支座处弯矩乘以0.85,跨中乘以1.2,是按照“材料弹性内力,构件塑性分析”的理论,而在实际工程中,更是为了让梁端先于柱出现塑性绞而使支座处弯矩放小,跨中处放大,达到总弯矩平衡的原则。请问为什么建工版混凝土中册板和次梁要按照塑性(考虑内力重分布)理论来设计,要调幅,主梁按照弹性理论反倒不调幅了,建工版会是错误的吗?按照我的理解,板,次梁,主梁都应按照塑性理论的设计,即经济又符合实际,PKPM里默认的主梁是调幅梁,而次梁是不调幅的,这又是为什么,盼高手予以详细的解答。

今天偶然在混凝土结构中册(建工版)看到板和次梁要按照塑性(考虑内力重分布)理论来设计,主梁是关键构件,要按照弹性理论来设计,这和工程实际正好相反,记得当年做毕业设计(框架结构)的时候,主梁在竖向力作用下要调幅,即支座处弯矩乘以0.85,跨中乘以1.2,是按照“材料弹性内力,构件塑性分析”的理论,而在实际工程中,更是为了让梁端先于柱出现塑性绞而使支座处弯矩放小,跨中处放大,达到总弯矩平衡的原则。请问为什么建工版混凝土中册板和次梁要按照塑性(考虑内力重分布)理论来设计,要调幅,主梁按照弹性理论反倒不调幅了,建工版会是错误的吗?按照我的理解,板,次梁,主梁都应按照塑性理论的设计,即经济又符合实际,PKPM里默认的主梁是调幅梁,而次梁是不调幅的,这又是为什么,盼高手予以详细的解答。
免费打赏
lessmoon121
2011年04月15日 19:05:15
2楼
那要是框架结构,有主次梁的,次梁和板要按照塑性理论调幅吗?主梁按照弹性理论后还需要在调幅的是吧?还有你说的使用条件是什么?真心求解答。
回复
家望
2011年04月16日 21:28:00
3楼
整体上你的理解是正确的.你理论应该是很不错的

但我想说的是:记得当年做毕业设计(框架结构)的时候,主梁在竖向力作用下要调幅,即支座处弯矩乘以0.85,跨中乘以1.2,是按照“材料弹性内力,构件塑性分析”的理论,而在实际工程中, 更是为了让梁端先于柱出现塑性绞而使支座处弯矩放小,跨中处放大,达到总弯矩平衡的原则。

红字部分的做法,我是认可的. 我想说的是,你实际设计中也是这么做的,这种做法,你是从哪里学来的.?
回复
lessmoon121
2011年04月17日 01:18:07
4楼
没能明白你的意思,按照我的想法,如果要框架结构纯手算的话,次梁和板按照塑性理论设计,包含了一次调幅的过程,主梁按照弹性理论计算完后,还得调幅,这样的理解正确否?
回复
若海
2011年04月17日 01:25:36
5楼
我也很模糊
回复