被撞后,暴露出施工问题,本柱13.500高,一次浇筑完成,柱太高后中间一定要留浇筑孔,柱底浇筑质量无法保证

被撞后,暴露出施工问题,本柱13.500高,一次浇筑完成,柱太高后中间一定要留浇筑孔,柱底浇筑质量无法保证

201104092269.jpg


201103102234.jpg

免费打赏
施工老顽砼
2011年04月14日 07:08:35
2楼
唉呀呀,还真是,藏不住了!
回复
chsfwaq0326
2011年04月14日 10:50:38
3楼
施工组织设计?现场监理?都他妈的太大胆!
回复
snowtears
2011年04月14日 10:56:22
4楼
柱底质量是有法保证的,浇注孔留低一些,这个一定是没振捣到才弄成这样的
回复
david396213
2011年04月14日 11:08:48
5楼
被什么撞的啊,混凝土被撞掉了那么多也没看到钢筋在哪里,起码箍筋能看到吧,难道没放钢筋?
回复
xdq999
2011年04月14日 12:35:14
6楼
施工问题,不常见把
回复
youluoyang
2011年04月14日 13:03:05
7楼
一般超过2m就要设置浇注孔,以确保浇注质量,
回复
bai851244279
2011年04月14日 13:20:22
8楼
钢筋很明显啊!!!
回复
fengyouwu
2011年04月14日 14:04:37
9楼
这混凝土是石膏做的啊,一幢就烂
回复
阿波土
2011年04月14日 14:38:03
10楼
钢筋漏出来了,保护层不够还是怎么回事?
回复
b-h
2011年04月14日 15:11:36
11楼
2003年有个工程,底层层高9.1米,也有过类似问题,施工后就发现了,然后甲方决定重新浇筑,结果施工单位施工得更差。。