变电所的门尺寸到底是多少?
zgd301
zgd301 Lv.6
2006年04月19日 10:06:30
只看楼主

好像规范说变电所的门净尺寸为最大元件尺寸加300mm,有的书说是加500mm,到到底应该是多少?

好像规范说变电所的门净尺寸为最大元件尺寸加300mm,有的书说是加500mm,到到底应该是多少?
免费打赏
kanbudong
2006年04月19日 11:04:41
2楼
民用建筑电气设计规范

JGJ/T 16-92


4.10.4 配电装置室及变压器室门的宽度宜按最大不可拆卸部件宽度加0.30m,高度宜按不可拆卸部件最大高度加0.30m。
回复
zgd301
2006年04月19日 11:55:04
3楼
可在《工业与民用配电设计手册》上是500mm
回复
kanbudong
2006年04月19日 12:45:53
5楼


规范要求300,你做500,有错么?一个是设计规范,一个是设计手册,你说以哪个为准?
回复
dsy123456
2006年04月19日 12:59:19
6楼
变压器室,我们做成2400宽,
其他室,1800宽或1500宽,配电设备能方便拿进拿出就行了啊
回复
2832566
2006年04月19日 16:31:03
7楼
变压器房1800
柜房1200
回复

相关推荐

APP内打开