好像规范说变电所的门净尺寸为最大元件尺寸加300mm,有的书说是加500mm,到到底应该是多少?
好像规范说变电所的门净尺寸为最大元件尺寸加300mm,有的书说是加500mm,到到底应该是多少?
2楼
民用建筑电气设计规范
JGJ/T 16-92
4.10.4 配电装置室及变压器室门的宽度宜按最大不可拆卸部件宽度加0.30m,高度宜按不可拆卸部件最大高度加0.30m。
回复
3楼
可在《工业与民用配电设计手册》上是500mm
回复
5楼
规范要求300,你做500,有错么?一个是设计规范,一个是设计手册,你说以哪个为准?
回复
6楼
变压器室,我们做成2400宽,
其他室,1800宽或1500宽,配电设备能方便拿进拿出就行了啊
回复
7楼
变压器房1800
柜房1200
回复