柱轴压比超标
zjxinyan
zjxinyan Lv.3
2011年04月13日 13:47:26
来自于PKPM
只看楼主

现在做的是一个带半地下室的,上部五层,顶面标高18.8m的框架结构,我的柱子边柱400*400,中间柱500*500,轴压比值有好几个超过1,中间柱改600*600,还是有超限的,这一般是什么问题,是不是柱截面按L/b<25算,算上基础,要取800*800?为了做地基梁,我基础也建了一层,这样总标高有22m,一般出现柱轴压比超标,如何处理的?

现在做的是一个带半地下室的,上部五层,顶面标高18.8m的框架结构,我的柱子边柱400*400,中间柱500*500,轴压比值有好几个超过1,中间柱改600*600,还是有超限的,这一般是什么问题,是不是柱截面按L/b<25算,算上基础,要取800*800?
为了做地基梁,我基础也建了一层,这样总标高有22m,一般出现柱轴压比超标,如何处理的?
免费打赏
天柱
2011年04月13日 18:06:24
2楼
轴压比与抗震等级有关,
回复
kch020611
2011年04月13日 22:05:34
3楼
轴压比Un=N/fcxA,提高砼型号和柱断面尺寸。还有抗震等级,中柱、边柱、角柱 不一样,轴压比限制也不一样。
回复
kch020611
2011年04月13日 22:06:40
4楼
建议还是提高柱断面,控制轴压比的效果最理想。
回复
zjxinyan
2011年04月14日 09:32:11
5楼
谢谢网友的热心回复,后来在同学指点下,发现主要问题是荷载输错了,加大了恒载,又调整了柱截面,才计算通过