买了台洗衣机,厂家售服来安装进水管,装好后,服务员拿出一个插头样的东东,放在插座上,我一看上面有指示灯亮了,先以为是检测电压的呢,然后洗衣机上电试转。期间感觉那指示灯不是测电压的,问售服,他说是测地线的,灯亮,就是地线接地良好。问他是从哪买得,他说是厂家自制的,市场买不到。想要过来仔细看看,他没给看。 我就想:地线电压不是为零么,为什么检测时会有指示灯亮?莫非检测装置中有内置电源?可是检测装置只有普通的插头大小,里面能装什么东东呢?
请大家分析下这个地线检测仪的原理,我想了几天都没想明白,后悔当时没厚着脸皮,硬要过来看看
2楼
呵呵,也没见过!
回复
3楼
是不是把地线当零线用了的?
回复
4楼
不会,三相插座,L、N、PE分得很清
回复
5楼
我也想知道。
回复
6楼
几个二极管、发光二极管、电阻所组成,利用电阻降压,检测相线、零线对PE导通情况。能够检测PE线是否可靠、零火是否接反;再复杂一点的还可以检测漏电开关是否正常、零地是否接反,市场有售的,不过极少碰的上。
回复
7楼
“安装进水管,装好后,服务员拿出一个插头样的东东,放在插座上,我一看上面有指示灯亮了”,“他说是测地线的,灯亮,就是地线接地良好。问他是从哪买得,他说是厂家自制的,市场买不到。”
灯为什么会亮?电源+回路!
怎么“测地线”的?一定与“进水管”有关!
发光二极管可作“灯”,电池为电源,进水管为“接地参考点”,插座上的PE线是否完好,灯亮则两者通路,不亮则没有通路!
回复
8楼
L线对N线、PE线均通过降压电阻、二极管、发光二极管;N想对PE线也同样接入。注意二极管方向。按照左零右火安排发光二极管位置,中间和右侧均亮,插座接线正确;中间不亮,PE线断了;左面和中间均亮,零火反了。只有中间亮,零线断了;都不亮,火线断了。
回复
9楼
在 L 极和PE之间加个电阻串一个发光二极管,发光二极管的电流可以控制在5mA以下,可以很好发光了,漏电保护一般是30mA,不足以让漏电保护动作,又可以检查PE线。如果PE线没接,发光二极管就不能亮了
回复