喷头间距问题
jacky_lzj
jacky_lzj Lv.2
2006年04月18日 16:24:19
只看楼主

本人现在做的个项目是中危1级,按规范,喷头距墙<=1.8m,但是有的小办公室在布置了喷头后,发现个别喷头距墙为1.9或2.0m,有没有必要为那0.1,0.2m的距离再增加一排喷头.

本人现在做的个项目是中危1级,按规范,喷头距墙<=1.8m,但是有的小办公室在布置了喷头后,发现个别喷头距墙为1.9或2.0m,有没有必要为那0.1,0.2m的距离再增加一排喷头.
免费打赏
jwq2003
2006年04月18日 17:00:11
2楼
不用!你看一下《自动喷水灭火系统设计手册》上有喷头布置,其中的小房间布置应该和你说的类型相似!
回复
cxh_0722
2006年04月18日 17:12:24
3楼
不用的,按矩形来布置,把纵向的间距调小一点
回复
gl3361776
2006年04月18日 18:02:27
4楼
没有必要的。规范上有规定,你看看《自动喷水灭火系统设计手册》。
回复
小小法师
2006年04月18日 20:48:05
5楼
这要看当地消防部门的意见了,规范说是距墙最大间距不超过1.8米,长方形布置时距墙也是不能超过1.8米。手册不能代替规范。所以还是要和当地消防部门沟通一下为好。
回复
waterking2000
2006年04月18日 22:50:49
6楼
一定要加的呀
回复
waterking2000
2006年04月18日 22:57:55
7楼
在中国是一定要加的,但是在美国就可以不加,在美国的规范里,有一个最小面积限制,也就是有的小面积的房间可以按照面积来算喷头个数
回复
黑面神猴
2006年04月19日 00:46:46
8楼
适当调整一下间距,应该尽量控制在1。8米以内,把喷头超过1.80的那排调整一下即可,不用专门为0.1米设喷头
回复
飞鱼
2006年04月19日 10:48:08
9楼
建议楼主改用大流量系数的喷头,也就是扩大覆盖面积的喷头,这样就不会有此麻烦了

或是改用边墙型喷头
回复
scrxcfc
2006年04月19日 11:47:53
10楼
喷淋动作后洒水形状为圆形,最大作用半径为1.8米,所以本人认为应该加,否则应得到消防部门认可。
回复
nick_wujq
2006年04月19日 13:43:56
11楼
楼主可以把图发上来看看,长方形布置可以到4.0米,也许距墙就可以小于1.8米呢??
回复