地板辐射采暖中,各环路长度不宜相差过大这句话如何理解?
young263
young263 Lv.3
2011年04月11日 20:52:48
来自于采暖供热
只看楼主

技术规程又没有解释。现最长环路为92m,最短环路做55米行不行?65米行不行?这个如何确定。

技术规程又没有解释。
现最长环路为92m,最短环路做55米行不行?65米行不行?这个如何确定。
免费打赏
cyberloner
2011年04月12日 19:10:02
2楼
一般不宜相差20%,不过我经常超过20%,没有办法,我感觉分房间控制要比那20%的不平衡率重要些,毕竟阀门可以调节流量,再说现在有带平衡装置的分水器,但是尽量相近些,如果实在不行,也没办法
回复
kai23fa
2011年04月13日 21:32:12
3楼
可以 不宜太长是考虑 其阻力较大
回复
dearsutao
2011年04月26日 16:41:09
4楼
主要是配压的问题,
回复
dearsutao
2011年04月26日 16:45:59
5楼
如果长管的沿程阻力大于短管的沿程阻力达到一个值,在同时开启的时候,水就会全走短管了,和电流短路一个道理。只是因为暖通中要考虑地暖管可以承受的一个最大压力值,所以基本不会出现短流的问题。