立管连接卫生器具的层数,那如果一10层楼,立管在三层转为横管,即成乙字弯排出,那么请问,乙字弯的立管如果要带卫生间,那最底横支管与立管连接处支立管底应该满足10层要求(0.75)还是3层(0.45)要求?
立管连接卫生器具的层数,那如果一10层楼,立管在三层转为横管,即成乙字弯排出,那么请问,乙字弯的立管如果要带卫生间,那最底横支管与立管连接处支立管底应该满足10层要求(0.75)还是3层(0.45)要求?
2楼
应该是10F的要求,建议1-4F单独排放。。。。。。。。。。
回复
3楼
如果底层要单独排的话,那么4层也必须单独排,理由是一样的…………………………
回复
4楼
根据你的意思。我个人认为用10层的会好一些。
回复
5楼
我认为应该选择10层的0.75,因为它的承压是10层楼造成的压力。我还想问一下,为什么要在3楼转一下呢,统一排谁不行吗?
回复
6楼
因为与地下室风管交错
回复
7楼
感觉最底横支管与立管连接处支立管底应该满足4层要求。
回复
8楼
wo 也觉得
回复