宗旨:设备与系统的完美结合,效益与成本并重,节能增效,营造舒适的氛围!2.1设计内容及设计依据2.1.1工程概述本工程位于 惠州 市,项目名称  惠州商务某酒店  ,建筑面积 9984 ㎡,空调面积 4825 ㎡。要求夏季供冷、冬季供热的空调系统,并要求全天提供生活热水。设备与系统的完美结合,效益与成本并重,节能增效,经济环保,满足日常生活热水需求。2.1.2设计范围本工程主要设计内容包括建筑的空调要求及提供 38.5 吨日常生活热水设计。

宗旨:设备与系统的完美结合,效益与成本并重,节能增效,营造舒适的氛围!
2.1设计内容及设计依据
2.1.1工程概述
本工程位于 惠州 市,项目名称  惠州商务某酒店  ,建筑面积 9984 ㎡,空调面积 4825 ㎡。要求夏季供冷、冬季供热的空调系统,并要求全天提供生活热水。设备与系统的完美结合,效益与成本并重,节能增效,经济环保,满足日常生活热水需求。
2.1.2设计范围
本工程主要设计内容包括建筑的空调要求及提供 38.5 吨日常生活热水设计。
2.1.3设计依据
1)、本工程依据建设单位提供的建施图;
2)、< <通风与空调工程施工质量验收规范> >(GB50243-2002);
3)、< <采暖通风与空气调节设计规范> >(GB50019-2003);
4)、< <高层民用建筑设计防火规范> >(GB50045-95)2005版;
5)、< <全国民用建筑工程设计技术措施 暖通空调•动力> >(GB19-2007);
6)、< <空气调节设计手册> >(中国建筑工业出版社、第二版);
7)、< <采暖空调制冷手册> >(机械工业出版社);
8)、< <建筑设计防火规范> >(GB50016-2006);
9)、PHNIX模块机组与三联供机组的性能参数;
10)、国家现行的其他相关规范及措施。
2.2设计资料
室内外设计计算参数:
1)夏季室内设计计算参数(见表1)
表1 夏季室内设计计算参数

干球温度
℃ 湿球温度
℃ 相对湿度
% 室内平均风速(m/s) 大气压力
KPa
夏季 26 18.5 55 0.15 90.67
2)冬季室内设计计算参数(见表2)
表2 冬季室内设计计算参数

空调计算温度/℃ 相对湿度
% 室外平均风速(m/s) 大气压力
KPa
冬季 22 30 0.15 91.99
•2.4空调方案
•2.4.1空调冷热源
本工程冷热源方案共采用PHNIX风冷冷热水模块机组+三联供机组:
现设计风冷模块机组型号为 PASRW250S-V ,共 14 台,单台机组额定制冷量为 65 kW,额定制热量为 70 KW,制冷输入功率为 20.8kW,制热输入功率为 21.5 kW。
同时设计风冷模块机组型号为 PASRW250S-V-QX ,共 2 台,单台机组额定制冷量为 60 kW,额定制热量为 70 KW,制热水量为86KW制冷输入功率为 19.7 kW,制热输入功率为 20.5 kW。
•2.4.2 空调水系统
1)空调水系统为闭式机械循环一次泵定水量双管制系统;
2)水系统水平同程或异程设计;
3)空调补水采用自动补水阀,自动给水系统补水。
•2.4.3 热水系统
根据每人用水定量及消费人次定每天的总用水量。
•2.4.4空调风系统
根据建筑使用功能和业主的要求,空调末端设计采用风机盘管,每个空调房间设一台卧式风机盘管机组,暗装于室内天花内。气流组织为侧送上回式,送风口采用方形散流器,回风口为单层带滤网铝合百叶风口(带滤网)。
•2.4.5空调通、排风系统
室内空调排风系统为在公共卫生间设吸顶式排气扇,排出室外。
•2.5热水系统设计选型过程
现选择 2 个 20 吨的保温水箱,提供每天 38.5 吨的生活热水需求。
在冬季最严寒的时候(室外环境温度为0℃),每天加热热水到55℃所需的总热量为 1791 KW, 三联供机组的制热水热量为 86 KW。按每天运行 12 个小时计算,则 2 台三联供每天运行 12 个小时的总制热量为 2064 KW,满足每天生活用水 38.5 吨热量需求。
在标况下,PHNIX型号为 PASRW250S-V-QX 的三联供热泵机组每台机组在制冷+制热水模式的制热量为 80 KW。
综上所述: 选PHNIX三联供 2 台。
本热水系统设计不包含水箱至用水端的设计。
凡未尽事宜,按现行国家规程及验收规范执行。

•2.6设计说明
根据业主要求并结合实际空调使用情况,现设计该工程空调系统分为两个系统,其中一、二层餐厅、棋牌等休闲区为一个独立系统采用PHNIX风冷冷热水超级模块机组;三至八层客房区为一个独立系统,采用PHNIX风冷冷热水模块机组+三联供机组为冷热源,末端选用卧式暗装风机盘管或吊顶式冷水风柜。
风冷冷热水模块机组是以空气为冷(热)源,以水为供冷(热)介质的中央空调机组。作为冷热兼用型的一体化设备,风冷冷热水模块机组省略了冷却塔、冷却水泵、锅炉及相应管道系统等许多辅件,系统结构简单,无需单独空调机房,维护管理方便,适用广泛。因此,风冷冷热水模块+三联供机组通常适用于既无供热锅炉,又无供热管网或其它稳定可靠热源,却又要全年空调的暖通工程,是设计中优先选用的方案。主机与风机盘管末端装置所组成的集中式、半集中式中央空调系统具有布置灵活、控制方式多样等特点,尤其适用于酒店、商场、医院、宾馆、工厂、办公大楼、洗浴中心等场合使用。根据业主要求并结合实际空调使用情况,现设计该工程空调系统采用风冷冷热水模块+三联供机组为冷热源,末端选用卧式暗装风机盘管。该工程使用风冷冷热水三联供机组后,有效地利用了机组制冷时产生大量的余热,以此来加热沐浴水及生活用热水。那么夏天本建筑各功能房间的生活用热水全为免费。
aiwodeyuyu11
2011年04月12日 04:04:14
2楼
好,谢谢,借用了
回复
dengluofa1
2011年04月14日 13:54:20
3楼
谢谢了
回复
dengluofa1
2011年04月14日 13:55:02
4楼
PHNIX
回复
shijinning
2011年04月29日 22:25:49
5楼
浏览了一下....很需要 正准备下载下来慢慢看 你们真好...
回复
shijinning
2011年04月29日 22:30:57
6楼
谢谢你们 .........资料真好.........大家一起努力.....发好的资料 一起共享
回复
santo
2011年05月02日 22:15:31
7楼
回复
vagrant1688
2011年05月06日 08:21:32
8楼
顶下,简单了一点
回复
zk00100
2011年06月07日 13:49:29
9楼
要的了那么多机组吗 这样配下来要多少银子
回复
yz.liu
2011年06月08日 08:24:16
10楼
表述详细,可以参考!very good! thank you very much
回复
xl7760
2011年10月27日 17:28:43
11楼
回复

相关推荐

APP内打开