【分析】一年内挂了六个接触器,是质量不行还是选型有问题?
meidonggua
meidonggua Lv.3
2011年04月11日 14:34:52
只看楼主

09年年底,小弟所在的商场安装了36个接触器,因为大楼是20年前所设计建造的,消防部门要求必须有消防强切,所以在各配电柜内加装了接触器来完成消防强切.一共六层楼,一层两个电房,一个电房三个配电柜,(动力不计).全是照明所用,灯不外乎就是商场所用的格珊灯,节能筒灯,各商户的金卤灯,射灯,并T5灯管.运行半年,先挂了一个,在下曾发过贴,是因该接触器支撑静铁芯的塑料支架破碎.当时,大多数大侠认为是接触器质量问题.接下来的半年内,平均一个半月挂掉一个,到现在总共挂了六只了.几乎全是支撑静铁芯的支架破碎,接触器吸合不到位,发生缺相运行,幸亏全是照明,,没有引发什么事故.接触器型号为CJX-4,根据各配电柜的工作电流的大小来选型的.基本实际工作电流只有接触器额定工作电流的三分之二.有一个是接触器线圈烧毁.其它全是静铁芯支架破碎.是国内某大厂的产品,由于是商场照明所用,一天运行时间是12个小时.,有时,我们检查,发现接触器底座很热,外面的铝壳很烫,是不是因为是塑料支架,一天12个小时的工作,加速了支架的老化所致,还是接触器选型不当?

09年年底,小弟所在的商场安装了36个接触器,因为大楼是20年前所设计建造的,消防部门要求必须有消防强切,所以在各配电柜内加装了接触器来完成消防强切.一共六层楼,一层两个电房,一个电房三个配电柜,(动力不计).全是照明所用,灯不外乎就是商场所用的格珊灯,节能筒灯,各商户的金卤灯,射灯,并T5灯管.运行半年,先挂了一个,在下曾发过贴,是因该接触器支撑静铁芯的塑料支架破碎.当时,大多数大侠认为是接触器质量问题.接下来的半年内,平均一个半月挂掉一个,到现在总共挂了六只了.几乎全是支撑静铁芯的支架破碎,接触器吸合不到位,发生缺相运行,幸亏全是照明,,没有引发什么事故.接触器型号为CJX-4,根据各配电柜的工作电流的大小来选型的.基本实际工作电流只有接触器额定工作电流的三分之二.有一个是接触器线圈烧毁.其它全是静铁芯支架破碎.是国内某大厂的产品,由于是商场照明所用,一天运行时间是12个小时.,有时,我们检查,发现接触器底座很热,外面的铝壳很烫,是不是因为是塑料支架,一天12个小时的工作,加速了支架的老化所致,还是接触器选型不当?
免费打赏