来自于采暖供热
只看楼主

现在做一个小区 标准层层高3米,窗户1.5左右,一户负荷大概在7kw,首层层高4.5 窗户都是3米得一户负荷大概在14kw左右 地板辐射采暖户内地埋管管径用多大的啊 比摩阻有要求么 地面垫层是120mm厚的 我想是标准层de25,首层为de32的可以么 谢谢大家

现在做一个小区 标准层层高3米,窗户1.5左右,一户负荷大概在7kw,首层层高4.5 窗户都是3米得一户负荷大概在14kw左右 地板辐射采暖户内地埋管管径用多大的啊 比摩阻有要求么 地面垫层是120mm厚的 我想是标准层de25,首层为de32的可以么 谢谢大家
免费打赏
cyberloner
2011年04月11日 18:54:36
2楼
貌似地暖盘管不宜太粗,负荷大小是通过调节盘管间距和面积调整的,不是管的粗细!
回复
jianhua4350
2011年04月12日 11:14:45
3楼
地暖采用De32的还没遇到过,
一般还是采取加密的办法吧,难道加密到150的间距,
负荷计算还是不够????
回复
sj99207717
2011年04月12日 14:18:13
4楼
地热管不超过25毫米
回复
ljlin_007
2011年04月13日 09:53:24
5楼
地暖管一般为12/16或16/20管径,散热量与供回水温度、管间距、地面做法有关。
回复
kawen2006
2011年04月13日 16:29:36
6楼
管径考虑1)热水流速 2)散热功率 3)升温速度 4)混凝土厚度 5)铺设间距 6)室内外温差 7)建筑保温
回复
jtllee
2011年04月22日 09:10:34
7楼
谢谢各位 我可能没表述清楚 是管井到分集水器之间的管道想用de32的 分集水器之后的环路还是用de20的
回复