请教一下关于厂区里办公楼的配电问题
走路去纽约64
2011年04月11日 10:53:47
只看楼主

办公楼的消防和安防系统是属于三级负荷么?需要配双路电源么?[ 本帖最后由 zj_0604 于 2011-4-11 11:18 编辑 ]

办公楼的消防和安防系统是属于三级负荷么?需要配双路电源么?

[ 本帖最后由 zj_0604 于 2011-4-11 11:18 编辑 ]
免费打赏
lingxuct
2011年04月11日 12:28:25
2楼
消防的用电应高一点,最少也要二级吧?

办公楼的消防?是弱电吧?装台UPS就解决问题了。
回复
走路去纽约64
2011年04月11日 13:05:27
3楼
只有火灾报警系统,要算做二级负荷么
回复
snailw
2011年04月11日 14:16:21
4楼
《建筑设计防火规范》GB 50016—2006
11.1 消防电源及其配电
11.1.1 建筑物、储罐(区)、堆场的消防用电设备,其电源应符合下列规定:
1 除粮食仓库及粮食筒仓工作塔外,建筑高度大于50m 的乙、丙类厂房和丙类仓库的消防用电应按一级负荷供电;
2 下列建筑物、储罐(区)和堆场的消防用电应按二级负荷供电:
1)室外消防用水量大于30L/s 的工厂、仓库;
2)室外消防用水量大于35L/s 的可燃材料堆场、可燃气体储罐(区)和甲、乙类液体储罐(区);
3)座位数超过1500 个的电影院、剧院,座位数超过3000 个的体育馆、任一层建筑面积大于3000m2 的商店、展览建筑、省(市)级及以上的广播电视楼、电信楼和财贸金融楼,室外消防用水量大于25L/s 的其它公共建筑;

3 除本条第1、2 款外的建筑物、储罐(区)和堆场等的消防用电可采用三级负荷供电;
4 消防电源的负荷分级应符合现行国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052 的有关规定。

厂区多层的办公楼消防负荷等级 要看是否室外消防用水量大于25L/s 。不大于25L/s 消防负荷可以是三级负荷。当然也可以按建筑物重要性提高负荷等级。
回复
snailw
2011年04月11日 14:18:50
5楼
回复