门式刚架轻钢结构设计中屋面活荷载取值的几点体会
andyhewitt
andyhewitt Lv.11
2006年04月18日 10:34:37
只看楼主

门式刚架轻型房屋钢结构屋面活荷载取0.3kN/m2已经沿用多年,但屋面结构,包括屋面板和檩条,其活荷载要提高到0.5kN/m2。《钢结构设计规范》规定不上人屋面的活荷载为0.5kN/m2,但构件的荷载面积大于60m2的可乘折减系数0.6。门式刚架一般符合此条件,所以可用0.3kN/m2,与钢结构设计规范保持一致。但是遇到超载情况,就要出安全问题。设计时可适当提高至0.5kN/m2。故最终还是取值不上人屋面的活荷载为0.5kN/m2为安全。

2008年05月28日 15:10:43
12楼
去年雪灾 武汉很多轻钢屋面被压垮
回复
wjorkeer
2008年05月28日 21:34:38
13楼
对单品刚架投影面积一般会达到60m2,檩条不会达到60m2,这个道理与荷载规范的折减是一样的呀,规范明确只能仅有一个可变荷载时才取0.3,另积灰荷载与雪载,活载的较大值组合,可以直接按恒载来考虑。
回复
qq328
2008年05月29日 11:07:24
14楼
各位讨论的都很好 对大家在设计中有很大的作用
回复
liyan01
2008年06月02日 16:15:56
15楼
我们做结构的当然考虑越保守越好了,但对于业主业说那是钱啊,特别是有些业主注重成本更难搞,我觉得按实际情况和规范考虑就对了,其它觉得不应人为加大
回复
mingshuaitj
2009年01月13日 09:51:20
16楼
取活载、雪载、积灰活载三者中的大者。
回复
tm010111
2009年01月14日 12:06:05
17楼
同意2楼的:) ~~~~~~~~
回复
bjhzbbjhzb
2009年05月31日 10:56:17
18楼
我不是学钢结构的,也不是学土建的,是学水利的,可是我们确离不开房建,房建真是根本啊可是我们好累啊
回复
mazhi168
2009年06月13日 08:55:28
19楼
一切结构都与土建为根据啊....
回复

相关推荐