泵和超滤或反渗透在同一个机架上?还是分开,分别建个泵房?望哪位大哥指点一下,谢谢!!!!!
泵和超滤或反渗透在同一个机架上?还是分开,分别建个泵房?望哪位大哥指点一下,谢谢!!!!!
2楼
RO和UF最好分开设计阿,
回复
3楼
我指的是超滤前的泵和反渗透前的泵
回复
4楼
超滤前的泵一般设在泵房
RO的进水泵一般在泵房,高压泵可以做在同一个装置上,包括保安过滤器
回复
5楼
超滤前的泵应该是原水泵了,反渗透前的泵就是高压泵了,如果要放在一起,管路就要复杂一些了.还是不要在一起了吧.
回复
6楼
谢谢各位!!
4楼的:因为这个流量也不小,把保安过滤器和高压泵都放在机架上合适吗?
回复
7楼
流量大的还是分开放,毕竟高压泵、过滤器都大了的
另外:是不是caizhiqi?
回复
8楼
caizhiqi是什么意思?
回复
9楼
没什么,以前认识的一个朋友,呵呵
回复
10楼
UF给水泵在泵房。RO给水泵也在泵房,高压泵在机架旁边,高压泵和保安过滤器最好不要做机架上面。如果RO给水箱是室内的水箱,且就在RO主机旁边,可以不用RO给水泵,不过也不能加保安过滤器了。
回复
11楼
加不加给水泵和保安过滤器是看水箱与机架的距离决定的么?
回复