泵房管道图、室外消火栓图、外管架雨淋消防管道图高手来评价一下?
mkxz
mkxz Lv.3
2011年04月11日 09:26:53
来自于工地图片
只看楼主

1.现在泵房的给水泵已经安装完毕,就是稳压泵和稳压罐没有连接,应该如何相互连接,评价一下现在安装的施工质量2.室外消火栓安装的怎么样?3.外管架雨淋消防管道安装的怎么样?

1.现在泵房的给水泵已经安装完毕,就是稳压泵和稳压罐没有连接,应该如何相互连接,评价一下现在安装的施工质量
2.室外消火栓安装的怎么样?
3.外管架雨淋消防管道安装的怎么样?

泵房1.jpg


泵房2.jpg


泵房3.jpg


泵房4.jpg


泵房5.jpg


泵房6.jpg


泵房.jpg


室外消火栓.jpg


外管架雨淋系统管道1.jpg


外管架雨淋系统管道.jpg

免费打赏
慈悲
2011年04月11日 16:52:06
2楼
闸阀怎么装成那样子,操作起来岂不是很不方便?
回复
faddaf310
2011年05月22日 14:55:05
3楼
看了一下,有几个问题:
1、水泵进水管上装有Y型过滤器,Y型过滤器应水平安装,其清扫口应垂直向下(和稳压泵进水管安装相同);
2、水泵进水管上宜安装真空表;
3、水泵出水管上安装的应该是多功能水泵控制阀和蝶阀吧,在两阀门之间应安装压力表和DN65试水管。
4、稳压泵安装可以参照2011-5-16 版主发表的《屋顶消防水箱竣工图》。
回复
bantou10
2011年05月23日 22:39:16
4楼
确实啊,过滤器不起作用了就
回复
pxhpc0828
2011年07月20日 03:52:00
5楼
过滤器安装成这样,可能是下面间距不够吧。
回复
xycf
2011年07月23日 23:18:26
6楼
除了过滤器的问题,我觉得操作空间没有,要跨过管道才能操作另一个泵,这种配管,国外的配管肯定是不认同的
回复
xycf
2011年07月23日 23:20:04
7楼
还有几个问题,阀门操作高度不够,不合理,很严重的问题是没有试验回流管,违反规范了,没有泄压管,压力表是不是还没安装呢
回复
zyuxiang
2011年08月18日 13:33:32
8楼
貌似少了压力表~
回复