图纸简介: 公建加十七层住宅,两个公层公用一个报警系统!消防报警及联动系统图. 附件名:2006471144374790106.zip 文件大小:156K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

公建加十七层住宅,两个公层公用一个报警系统!消防报警及联动系统图.



附件名:2006471144374790106.zip

文件大小:156K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
xushaohua99
2006年04月18日 21:05:01
2楼
整个系统做得比较详细,细节部分做得也不错,是一个比较大,比较复杂的系统,我最近一直想找一份比较详细的消防系统参考一下,今天终于找到了,谢谢楼主。
回复
songna131
2006年04月20日 09:39:14
3楼
谢谢就不用了!!我只是把我能做到的,尽量想到,也有很多的不足!想跟大家研究研究!!谢谢个位的指教和意见!!
回复
songna131
2006年04月25日 08:50:36
4楼
我有个问题呀!!一般住宅的走廊照明和备用照明是否用一套灯具还是分开用呀!如果共用一套的话,消防怎么样控制灯具。我们这都是红外线感应灯。怎么样控制呢!!还用我们这也用集中式供电箱。那为帮帮我??先谢谢了!!!
回复
jmf412
2006年04月26日 20:26:18
5楼
很详细
回复
songna131
2006年05月22日 15:00:19
6楼
我有几个问题:1,消火栓报警按钮是用信号模块还是有输入模块?
2,消火栓报警按钮需要不需要电话插孔?
回复
shewa5506
2006年05月23日 10:22:47
7楼
学习第一,很有参考价值,希望多向各位大虾请教~~
回复
qwen
2006年05月23日 10:54:54
8楼
学习
回复
yangfan925
2006年05月23日 13:43:02
9楼
不需要接模块的,信号线接上就好了,手动报警按钮要带电话插孔
回复
sailyoung
2006年05月23日 14:46:14
10楼

我这里的应急照明是用蓄电池应急灯。如果你想公用一套,则应急照明应采用双电源。在紧急情况发生时,备用电源绕过红外感应开关。
回复
songna131
2006年05月30日 08:08:19
11楼
那是不是就得在红外线灯具处,增设一个控制模块了??相当是在紧急情况下把红外感应开关短接了!