求教!!!!!一个长8m,高10m,宽2m的混凝土强,如何计算抗倾覆
求教!!!!!
一个长8m,高10m,宽2m的混凝土强,如何计算抗倾覆
免费打赏
yyscl
2011年04月10日 18:10:57
2楼
G=恒载+0.5活
X向的抗倾覆=G*L/2
Y向的抗倾覆=G*B/2
L为结构的长度,B为结构的宽度
回复
dygangjiegou
2011年04月11日 11:28:29
3楼
G=恒载+0.5活
X向的抗倾覆=G*L/2
Y向的抗倾覆=G*B/2
回复
x1xqq
2011年04月11日 13:59:00
4楼
2 当偏心荷载作用时,基础底面的压力
pkmax= (Fk+Gk)/A + Mk/W ≤1.2fa
水平力为风或地震荷载