泵房管道图、室外消火栓图、外管架雨淋消防管道图高手来评价一下?
mkxz
mkxz Lv.3
2011年04月10日 16:13:30
只看楼主

1.现在泵房的给水泵已经安装完毕,就是稳压泵和稳压罐没有连接,应该如何相互连接,评价一下现在安装的施工质量2.室外消火栓安装的怎么样?3.外管架雨淋消防管道安装的怎么样?

1.现在泵房的给水泵已经安装完毕,就是稳压泵和稳压罐没有连接,应该如何相互连接,评价一下现在安装的施工质量
2.室外消火栓安装的怎么样?
3.外管架雨淋消防管道安装的怎么样?

泵房1.jpg


泵房2.jpg


泵房3.jpg


泵房4.jpg


泵房5.jpg


泵房6.jpg


泵房.jpg


室外消火栓.jpg


外管架雨淋系统管道1.jpg


外管架雨淋系统管道.jpg

mkxz
2011年04月11日 20:28:31
12楼
按图施工,主管出泵房后就是环网了,也是环网。
回复
mkxz
2011年04月11日 20:29:42
13楼
就是明杆闸阀太高,不便操作,平着按照容易操作!
回复
yifengege
2011年04月11日 21:21:32
14楼
回复
xmj420
2011年04月11日 21:29:43
15楼
有些地方不是很规范。
回复
mkxz
2011年04月11日 21:50:39
16楼
哪里?请指点一下,改进改进
回复
寒冬
2011年04月12日 07:40:36
17楼
还可以,好象是工厂里面的消防设施,管廊的管道做得还不算,好象缺标识啊!
回复
xwjie
2011年04月12日 08:40:24
18楼
个人意见,泵前闸阀应垂直安装(内部闸板构造与蝶阀不同),不能仅考虑容易操作;泵后蝶阀可调节流量。
回复
weiguoli520
2011年04月12日 09:52:08
19楼
吸水管和压水管上均设有过滤器的说……
回复
tangchaoyhl
2011年04月12日 11:09:09
20楼
我是做设计的,学习了!
回复
liuqiang1006
2011年04月12日 13:35:26
21楼
消火栓安装是有图集的啊