LX=7 LY=3 LY/LX=0.43 四边简支 按规范说LX/LY大于2小于3 按双向板计算 但是 双向板 没有0.43的系数表 最小是0.5的 也没有0.4的 不知如何查表 请高人指导!
LX=7 LY=3 LY/LX=0.43 四边简支 按规范说LX/LY大于2小于3
按双向板计算 但是 双向板 没有0.43的系数表 最小是0.5的
也没有0.4的 不知如何查表 请高人指导!
2楼
求各位达人看看!
回复
3楼
就按0.5取就好了。其实算来算去最后基本都是按照最小配筋率配筋的。
回复
4楼
其实应该按单向板计算,然后长边方向配点构造钢筋就行了。
另外我觉得你这个板面积有点大,可能还要算一下裂缝。
回复
5楼
我很同意楼上的说法 我算了挠度与裂缝 都算了
规范上面 说宜按双向板来计算 但是我看一些教程里面 就把这句话去掉了
直接以单向板计算后 在长边方向布置一点分布筋!
回复
6楼
单向板算保守些配不行了?zen么查表啊~~~~
回复
7楼
同问,:'(搞忘了
回复
8楼
chen20040121 发表于 2011-4-10 21:44 其实应该按单向板计算,然后长边方向配点构造钢筋就行了。另外我觉得你这个板面积有点大,可能还要算一下 …我觉得既然表格没给0.5以下的,可以按照双向板考虑。7*3不算大吧,经济跨度2.1—2.7,只是不太经济。
回复
9楼
按单向板计算配筋,另一方向按构造配筋吧
回复
10楼
低于0.5为单向板
回复
11楼
怎么看回复
回复