接地电阻的问题
mr_tang_id
Lv.3
2011年04月09日 16:30:59
来自于
防雷减灾
+
关注
取消关注
只看楼主
小弟一直有个疑问 规范要求联合接地电阻要求不大于1欧姆,然后又有规定若检测阻值不够,可增打人工接地体,两个概念有点混淆, 望前辈解答这个菜鸟问题 谢谢
小弟一直有个疑问
规范要求联合接地电阻要求不大于1欧姆,然后又有规定若检测阻值不够,可增打人工接地体,
两个概念有点混淆, 望前辈解答这个菜鸟问题 谢谢
免费打赏
netling
2011年04月11日 09:42:52
2楼
这两点不矛盾的,首先,规范规定联合接地电阻不大于1欧姆,那当按照规范的规定利用建筑基础内钢筋做接地体后再检测时达不到一欧姆怎么办呢,只有再另外再打人工接地极再和原来的接地系统并接从而达到小于1欧姆的目的
回复
mr_tang_id
2011年04月11日 09:44:34
3楼
哦 知道了
还有那要是检测出来阻止大于1欧姆了怎么办呢?
回复
netling
2011年04月12日 12:34:31
4楼
大了再打啊,在一个电阻上并联另外一个更小的电阻,总的电阻总是小于原来的电阻的,外接到都了才行