请教:弱电线槽是否需要做接地?
dh4112003
dh4112003 Lv.2
2006年04月17日 20:59:58
来自于防雷减灾
只看楼主

在这里有几个问题想请教一下各位大虾:在弱电金属线槽施工时是否需要像强电桥架一样做接地处理?如果要做那用什么来做接地母线?

在这里有几个问题想请教一下各位大虾:在弱电金属线槽施工时是否需要像强电桥架一样做接地处理?如果要做那用什么来做接地母线?
免费打赏
gold_deer@co163
2006年04月18日 00:06:11
2楼
最好是做上了,用-40x4的镀锌扁钢
回复
hahayou
2006年04月19日 10:52:51
3楼
我好象都做的,最好还是做吧
回复
李兴龙机电科技
2006年04月19日 12:53:43
4楼
不是好像,必须作。
回复
jjmhappy
2006年04月19日 14:01:03
5楼


同感,可在管道井内和机房内连接
回复
闪电喵哥
2006年04月20日 19:24:18
6楼
管井和机房内好做,吊顶内水平线槽做不做?怎么做?
回复
ljy200230
2006年07月31日 17:59:38
7楼
我也支持做 大家说做 你就做嘛
回复
lilin1017@co163
2006年08月03日 16:07:45
8楼
凡是和电气有关的铁东西,都应该接地。
回复
gzasp
2006年08月04日 14:20:37
9楼


补充下:和电气无关的金属物体一样需要接地。例如金属水管、金属煤气管道(如果进入建筑时采用的是金属 绝缘材料 金属这种形式,在金属-金属之间要连接一个SPD)、电缆屏蔽层、光纤的金属加强芯。
回复
gzasp
2006年08月04日 14:24:19
10楼
九.等电位联接
1.等电位联结的一般安装要求
-金属管道的连接处一般不需接跨接线.
-给水系统的水表需加接跨接线,以保证水管的等电位联接和接地的有效.
-为避免用煤气管道作接地极,煤气管入户后应插入一绝缘段(例如在法兰盘间插入绝缘板)以与户外埋地的煤气管隔离.为防雷电流在煤气管内产生电火花,在此绝缘段两端应跨接火花放电间隙(见02D501-2)此项工作由煤气公司确定.
-等电位联结内各联结导体间的连接可采用焊接,焊接处不应有夹渣,咬边,气孔及未焊透情况.也可采用螺栓连接,这时应注意接触面的光洁,足够的接触压力和面积,也可采用熔接.在腐蚀性场所应采取防腐措施,如热镀锌或加大导线截面等.等电位联结端子板应采取螺栓连接,以便拆卸进行定期检测.
-当等电位联结线采用钢材焊接时,应采用搭接焊并应满足如下要求:
<1>扁钢的搭接长度应不小于其宽度的二倍,三面施焊.(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准.)
<2>圆钢的搭接长度应不小于其直径的六倍,双面施焊.(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准.)
<3>圆钢与扁钢连接时,其搭接长度应不小于圆钢直径的六倍.<4>扁钢与钢管(或角钢)焊接时,除应在其接触部位两侧进行焊接外,并应焊以由扁钢弯成的弧形面(或直角形)与钢管(或角钢)焊接.
-当等电位联结线采用不同材质的导体连接时,可采用熔接法进行连接,也可采用压接法,压接时压接处应进行热搪锡处理.
-等电位联结用的螺栓,垫川,螺母等应进行热镀锌处理.
-等电位联结线应有黄绿相间的色标.在等电位联结端子板上应刷黄色底漆并以黑色记号,其符号为" ".
-对于暗敷的等电位联结线及其连接处,电气施工人员应做隐检记录及检测报告.对于隐蔽部分的等电位联结线及其连接处,应在竣工图上注明其实际走向和部位.
-为保证等电位联结的顺利施工和安全运作,电气,土建,水,暖等施工和管理人员需密切配合.管道检修时,应由电气人员在断开管道前预先接通跨接线,以保证等电位联结的始终导通.
2.等电位联结导通性的测试
等电位联结安装完毕后应进行导通性测试,测试用电源可采用空载电压为4~24V的直流或交流电源.测试电流不应小于0.2A.当测得等电位联结端子板与等电位联结范围内的金属管道等金属末端之间的电阻不超过3Ω时,可认为等电位联结是有效的.如发现导通不良的管道连接处,应做跨接线.在投入使用后应定期作测试.
3.名词术语
外露可导电部分--平时不带电压,但故障情况下能带电压的电气装置的容易触及的外露可导电部分.
装置外可导电部分--不属电气装置组成部分的可导电部分.
4.等电位联结线的截面
5.等电位联结端子板的截面不得小于所接等电位联结线截面。
7.辅助等电位和局部等电位设置部位和施工要求
-装有金属外壳排风机,空调器的金属门,窗框或靠近电源插座的金属门,窗框以及距外露可导电部分伸臂范围内的金属拦杆,天花龙骨等金属体需作等电位联结.
-垂直敷设的金属管道穿过楼板时均须与楼板钢筋联接。
-每层总配电箱内PE线与本层水平主钢筋连接。
8.总等电位联结应包括 :
-配电屏,进线配电箱的PE(PEN)母排。
-公用设施的金属管道,如给水,空调,煤气等管道。
-建筑物钢筋。
以上做法见02D501-2。
9.附注:
-已在进出建筑物时与建筑物钢筋联接的金属管道须测量其与MEB之间的导通性,若不满足要求则须加导线作等电位连接,同一系统中若有多个MEB时,所有的MEB应接于同一接地网上。
-相邻金属管道允许用一根线联接.
10. 客房卫生间和泳池内均作局部等电位连接。
回复
liconglin82
2007年07月04日 08:59:04
11楼
线槽与线槽之间是否要做?有没有过国家规范。请大家指教!
回复