10KVRM6今年电缆分接箱接线问题
scm888
scm888 Lv.13
2011年04月09日 08:55:21
只看楼主

需要从一个电缆分接箱接一路YJV22-3*70的线到一临时箱变,分接箱是RM6柜,没法停电开门,看不到内部,这台G03出线柜原来已经有一路70的出线,是不是在订一套后插头就行了?有没有做过有朋友,给指导一下,(配附图)

需要从一个电缆分接箱接一路YJV22-3*70的线到一临时箱变,分接箱是RM6柜,没法停电开门,看不到内部,这台G03出线柜原来已
经有一路70的出线,是不是在订一套后插头就行了?有没有做过有朋友,给指导一下,(配附图)

照片 172.jpg


照片 167.jpg


照片 161.jpg


照片 162.jpg

免费打赏
scm888
2011年04月09日 08:59:00
2楼
是不是要订前插,后插各一套,把原有前插换掉,从图片看不像普通的前插
回复
fuyue721
2011年04月10日 14:29:52
3楼
我看不出来你G03柜是怎么出线的,是环网的吧?我现在做的柜子只需要配前接头、后接头就可以进行两路出线了。看你现在用的接头是不是可分离式的了,如果是可分离式的,就只需要再配一路后接头。
回复
fuyue721
2011年04月10日 14:30:57
4楼
还有,开关柜那么小,外壳怎么那么大啊?
回复
lennie1219
2011年04月10日 16:02:59
5楼
RM6的电缆分支箱是可以接两路出线,但电缆附件的选择最好电话问下施耐德的技术支持!我们平时做的分支箱你就搞个后插OK了,但外国人的不好说。
回复
csibenny
2011年04月10日 22:03:09
6楼
首先要确定出线柜的套管(标准DIN47636)是A还是C接口的标准,看你的图有点像是A套管,而且还是直插头,如果是这样你是加不了后插的,前插加后插的方案只能用在C套管。还有,看起来出线柜间隔有点宽是断路器方案吗?是200A还是630A?如果是前者估计就是A套管,不能再加了,要不就到 负载变压器端 东石新村 并接电缆了
回复
liuxianbo21
2011年04月11日 10:38:54
7楼
如没有后插的,那就在松山湖东石新村那个地方的变压器前断拉线出来.看看怎么...不知意下如何
回复
chenrongtao
2011年04月11日 10:48:00
8楼
i没做过这个,学习了,还有更多的吗
回复
scm888
2011年04月11日 11:02:25
9楼
做好了,加了个后插,前插没换,也OK
回复
scm888
2011年04月11日 11:07:10
10楼
稍后要做一个工程,分接箱是海鸿的,有没有做过的朋友,直接订后插行不行?(有电,不能开门看)
回复
冬天的雨
2011年04月11日 12:25:26
11楼
我没用过电缆分接箱,请教一下电缆头上捆着的是什么东东